arkadaşlar bana uzakta bulunan 10 adet ac motorun herhangi bi nedenden dolayı durup termik veya güş kontaktörü enerjisi kesildiğinde alarm verecek picli bi devre lazım yardımcı olursanız sevinirim
 
Yar , 10 motordan ziyade sembolik 10 led i kontrol etsen, ledlerin enerjisi kesildiğinde ikaz veren bir devre üzerinde çalışırsan sonrasında isteğin duruma getirebilirsin.

10 adet ledi ayrı kontrol edebilirmisin?
eğer 10 adet ledi kontrol edebiliyorsan,
sana toplamda 20 pin lazım. 10 u led i enerjilendirmek için diğer 10 u da örnek almak için.
ledin akım yolundan örnek alacağın pine bir kablo bağlarsın. led enerjilendiğinde alacağın örnek sıfır olur. ledin enerjisi kesildiğinde alacağın örnek 5v veya lojik1 olur.
giriş olarak seçeceğin bu 10 örnek pinini yapılandırma ayarlarında giriş olarak yönlendirmen gerekecek, ve ledin enerjilenmesinden sonra test edeceksin, yoksa led enerjilenmedi vakitde arıza verebilir.
motor kontrolu için ayrı elektronik devreler kullanman lazım. sonuçta düşük gerilim ile yüksek güçlü elemanları kontrol edeceksin.
benim aklıma gelen bu , belki daha farklı ve kolay yöntemler olabilir.

uzakta derkende kablosuz mu demek istiyorsun? oda ayrı bir mezvu..
adım adım ilerlemen lazım. 10 motoru kablosuz kontrol etmeden bahsediyorsan ilk önce kablolu led kontrol et. sonra kablosuz kontrol et. en son motor kontrol et.
kablosuz haberleşme konusunda benim çalışmam oldu,
yardımcı olmaya çalışırım.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar bana uzakta bulunan 10 adet ac motorun herhangi bi nedenden dolayı durup termik veya güş kontaktörü enerjisi kesildiğinde alarm verecek picli bi devre lazım yardımcı olursanız sevinirim

Senin için örnek bir proje hazırladım.
Hem Proteus'ta, hem de MPLAB'ta.
Aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsin, proje dosyalarını.
Sen 10 adet istemişsin, ben kod bakımından kolay olsun diye 8 adet yaptım.
Sen bunu 10 adete de çevirebilirsin.
Çok zor değil.


Kod:
    LIST    P=16F877A
    INCLUDE    "P16F877A.INC"    
    __CONFIG H'3F31'

    ORG    0x00

    CLRF    PORTB
    BANKSEL    TRISB
    MOVLW    0xFF
    MOVWF    TRISB
    CLRF    TRISC
    BANKSEL    PORTB
MAIN   
    MOVF    PORTB,W        ;PORTB'deki bilgiyi W'ye yükle
    MOVWF    PORTC        ;W'yi PORTC'ye yükle
    GOTO    MAIN        ;Ana programa geri dön
   
    END
 
uzaktan derken mesafe nekadar
 
yararman çok teşekkür ederim ama bu led ler yarine 24v röle koysam buzer için daha iyi olur çünkü çalıştığım ortam çok gürültülü pıc çıkışı kaç volt

senden bişey daha istesem devrenin tam şema çizimin yapabilirsen çok sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yararman çok teşekkür ederim ama bu led ler yarine 24v röle koysam buzer için daha iyi olur çünkü çalıştığım ortam çok gürültülü pıc çıkışı kaç volt

Evet, LED yerine role koyabilirsin.
Ancak o roleleri transistör ile sür.
PIC çıkışı +5V'tur.

senden bişey daha istesem devrenin tam şema çizimin yapabilirsen çok sevinirim

Bu devreden yola çıkacaksın.
Bazı şeyleri de kendin eklemen gerekir.
%100'ü bana ait olursa, ne anlamı kalırki?
 