PEY-402

Hamza.47

Üye
Katılım
6 Eyl 2009
Mesajlar
31
Puanları
1
Konum
Bursa
selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
bu sayaç PC ile çift yönlü haberleşmeli , yani bilgisayardan da sifirlama imkanina sahıp,PC ile haberleşırsen baglantıları kontrol et.
Ayrıca içinde 3.3 pil var son metraj ve ayarları kayıt altında tutar. Pil bitmiş olabilir.
 
tşk.ler peykan. dediğiniz gibi sorun pilden çıktı. pili değiştirdim sorun hal oldu.tşk.ler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,478
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst