PC/PPI kablosunun çeşitleri var mı ?

mith

Üye
Katılım
6 Eyl 2006
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar,
PC/PPI kablosu anladığım kadarıyla birden çok çeşit. Üzerinde değişik encoderler var. Merak ettiğim; tekbir kablo, farklı RS232 ve RS485 bağlantılarını yapmaya imkan sağlıyormu. Yoksa farklı encoderler içeren 2 kablomu almak gerekiyor. Bana RS485 lazım. Piyasada nerelerden ulaşabilirim.
Herkese hayırlı işler..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Buradan İnceleyebilirsin Kullanım Klavuzuda var Fiyatı 25ytl Yazıyor Ama Fiyat ne Kadar Günceldir Bilmiyorum

dELAb - USB / RS232 -- RS485 Converter


1220 metre uzaklıktan veri alımı / gönderimi sağlanabilir!

Aynı hatta birden fazla haberleşme birimi bağlanabilir!

Kit üzerinde Mikrodenetleyici için klemens, bilgisayar bağlantısı için
DB9 bağlantısı vardır.


Günümüzde kablosuz iletişim alanında pek çok gelişme olduğu halde uzun mesafe kablolu iletişim
halen popülaritesini korumaktadır. Radyo frekans ile haberleşme sistemlerini kullanmamak için
pek çok sebep vardır: Maliyet, karmaşık yapı, parazit.

RS232 protokolü muhtemelen en çok kullanılan, geliştirmesi ve uygulaması çok kolay olan bir
protokoldür. Mikrodenetleyici uygulamalarında pek çok kez karşımıza çıkar. Ancak bu
protokolün bazı sınırlamaları vardır: RS232 Standardı en fazla 15 metre kablo kullanmamızı
söyler. Bu sınır, iyi bir kablolamayla, düşük data oranları kullanarak ve gürültüsüz alanlarda
biraz daha aşılabilir. Buradaki ana problem; ortak toprak hattına bağlı olarak tanımlanan data
sinyallerinin, mesafe uzadıkça toprak hattındaki gürültüyle bilgi kaybına yol açmasıdır.
Bir diğer problem ise RS232 protokolünde sadece karşılıklı iki cihazın haberleşebileceğidir.
Bir kaç cihaz bu protokolde haberleşemez, bu durumda farklı bir çözüme ihtiyaç duyulur.

RS485 protokolü bu sorunları çözen standartlardan biridir. Günümüzde pek çok alanda
kullanılmakta olan popüler bir haberleşme sistemidir. Bu sistem ilk defa 1983 yılında RS422
standardının gelişmiş düzeyi olarak kullanıma geçti. RS485 ile RS232 arasındaki temel fark,
RS485 ‘in iki tel arasındaki değişken voltaj metodu ile bilgi transferi yapmasıdır.
İki tel arasındaki sinyalin polaritesi sayısal durumu belirler, toprak sinyali sadece akımın geri
dönüş yolu olarak kullanılır.

dELAb RS485 kiti kullanılarak, RS485 protokolü ile 1220 metreye kadar burgulu kablo kullanarak
ve 10 Mbs’e kadar bilgi aktarım oranında haberleşme yapmak mümkündür.

RS485 kitinde kullanıcıya pek fazla yapacak bir şey kalmaz. Kablo bağlantıları yapıldıktan
sonra uzak haberleşme için protokol sinyalleri devre tarafından yapılacaktır. Kullanıcı üniteye
RS232 protokolünde veri gönderir, kit bu veriyi RS485 olarak data hattından alıcıya iletir.
Alıcı ise RS485 sinyalini RS232 olarak karşı tarafa ulaştırır. İki cihaz için haberleşme şeması
sayfada yer almaktadır. dELAb RS485 kiti ile en fazla 32 cihaz aynı RS485 data hattına
bağlanabilir ve birbirleri ile haberleştirilebilir.

Bu çip üreticlerinin üretim safhasına göre de değişmektedir. Bazıları bu sayısıı 256 olarak
belirtmektedirler. Kullanıcı bu markalara da dikkat etmelidir.Böyle bir uygulamada, bir
haberleşme sisteminin geliştirilmesi gerekir. Data hattında her uç birim aynı anda veri transferi
yapmamalıdır. Eğer bir ünite veri gönderirken diğeri de göndermek isterse data hattında girişim
sebebiyle veri kaybı olacaktır. Bunu engellemek için uygulanan yöntem, ünitelerden birini Master
(Asıl) ve diğerlerini Slave (Yardımcı) olarak tanımlamaktır. Her Slave üniteye bir adres verilir.
Master bu üniteleri adres vererek sorgulayabilir. Veya, data hattının meşgul olup olmadığı
sorgulanır, meşgul değil ise veri transferi yapılır.
 

Ekli dosyalar

  • rs485.jpg
    rs485.jpg
    29.2 KB · Görüntüleme: 151
Son düzenleme:
Sn MuraTh,
Aklımda halen bazı soru işaretleri var. Öncelekle rs232 ile rs485 girişleri aynımıdır?
Bu kit olarak adlandırılan aparat, rs232-rs232 ve rs485-rs485 ayrı ayrı bağlantımı sağlıyor. Yoksa tedarikçinin sayfasından anladığım kadarıyla, rs232 yi rs485 aracılığıyla takrar rs232 bağlantısımı yapıyor?
Son olarak resimdeki görüntüde tekbir giriş var? Çıkış olması gerekmiyor mu?
Gerekli cevapları alabilirsem çok sevinirim.. İlginizden dolayı şimdiden teşekkürler..
Herkese hayırlı işler..
 
hayır rs232 Cihaza Giriyor Çıkış Olayı Normal Kablo İle Yapılıyor Diğer Noktada Tekrar Converter İle Rs232 ye Dönüş Yapıyor
Bende Yazıyı Pek İncelemedim Ama Anladıgım Bu

rs485net.jpg
 
Sn MuraTh,
Kusura bakmayın ama halen aklımda soru işaretleri var. Şu anda varmaya çalıştığım konu şu:
RS485 çıkışı olan s7 224 cpu lu bir plc ye bağlantı yapmamı sağlayacak olan aparat nedir ? PC/PPI kablosu bu görevi yapar mı yoksa PC/PPI sadece RS232 içinmidir?
Senin göstermiş olduğun aparat gene rs485 bağlantısı yapmak için mi kullanılıyor?
Teknik bilgim biraz zayıf kusura bakmayın. Sizinde desteklerinizle yavaş yavaş öğreniyorum.
İlginiz için teşekkürler..
 
Ben Yalnış Anlamışım Kusura Bakma
PC/PPI kablosu ile Yapabilirsin Çeşidi varmı Bilmiyorum



Resimde görülen PC/PPI kablosu bilgisayarın COM1 veya COM2 portu üzerinden
S7-200 PLC’yi RS 232 data transferi yapılaması için birbirlerine bağlantısını sağlar.
Bilgisayarın 9 pinlik veya 25 pinlik seri port kullanılması gerekir. Bu kablo üzerinden
veri transferi veya veri alımını 9600 bit/s ile yaptığından dolayı PC/PPI kablosu
üzerindeki iletim oranın bu değere ayarlanması gerekir. Burada dikkat edilmesi
gereken güç kaynağı ve programlama cihazı aynı oranda gerilim almaları
sağlanmalıdır. Gerilim farklılığı oluşturmamak gerekir. Bu çeşitli sakıncalar
oluşturabilir.
 

Ekli dosyalar

  • PC-PPI kablosu.jpg
    PC-PPI kablosu.jpg
    18.7 KB · Görüntüleme: 125
Sn admin, çok teşekkür ederim. En kısa sürede bir kablo edineyim.
Kalın sağlıcakla..
 
arkadaşlar bu kablo çok pahalı(100Euro) Kabloda siviç grubu var
4 siviçlide 0100, 8 siviçlide 01001000 şeklinde ayarlamalısınız(9600 kbit/sn) hız için
 
PC/PPI kablolar ile bağlantı yapılıyor s7200 lere ayrıca PC Adapter PPI şeklindede kablolar var bunlar ilede bağlantı yapabilirsin yapman gereken bağlantı ayarlarından kablo tipini belirlemek.Başka bir seçenekte S7300 kablosu ile bağlanmak tabi fiyat olarak daha pahalı ama ileride s7300 de proğramlıyacaksan s7300 kablosu edinmen daha mantıklı...
 
Arkadaşlar size tek tavsiyem USB TİPİ KABLOLARI ALMANIZ ŞEKLİNDE olacaktır çünki bu kablolar yeni nesil oldukları için içlerinde 1500 V optik izolasyon var yani ark yada yiksek voltaj kaçaklarında plc ve pc portunda zarar oluşması ihtimali daha düşük...

İyi çalışmalar...
 