Paralele girerken kesici kapatma sorunu.

laz73

Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
94
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba Arkadaşlar
Çalıştığım elektrik santralinde 154kv'luk gruplardan birinde generatör otomatik senkronizasyon modunda iken senkronizasyon şartları oluşup paralele gireceği zaman, şalttaki 3 faz 154kv kesicinin B ve C fazına ait kesicileri kapatıyor A fazına ait kesici kapatmıyor.Kesiciyi kumanda kontrol panosundan manuel açıp,senkronizasyon modunu Otomatiğe alınca bu kez 3 faz sorunsuz bir şekilde kapatıyor. Bakımcı arkadaşlar her türlü test ve kontrolleri yapmalarına rağmen sorunu gideremediler.Tecrübesi olan arkadaşların yorum ve tavsiyelerini bekliyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
faz kontak geçiş direncinin çok yüksektir . kontak deformasyonu olmuştur .
 