paralel bağlı senkron generatörler

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
351
Puanları
1
Yaş
43
herkese merhaba;

birbirine paralel bağlı ve birbirinin aynı olan 2 senkron generatör çıkışları ortak bir barayı beslediklerinde, generatörlere düşen yük eşit mi olur?

iyi günler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Anımsadığım kadar aynı olur (Bknz tiril reglatörler)
Yanlış yönlendirme yapmak istemem uzun zaman oldu. Onların kontrol birimlerini araştırırsan daha sağlıklı veriye ulaşırsınız.
 
hayır onu sen ayarlarsın parametreleri var . biz yük paylaştırmayaı frekanstan yapıyoruz bunu governor ayarlıyor ne kadar istersen o kadar yüklenir .. atıyorum 1000 kva ve 500 kvas yı senkron bağladınız parametreyide %50 % 50 ayarladınız yükünüzde 1000 kva olsun bu durumda 500 kva 330 amper yüklenecektir amper yüklenecektir 1000 kva ise 660 yüklenecektir.
jeneratörler eşitsede yine sizin parametrenize uygun olarqk yüklenir genelde %50 ayarlıdır eşit yüklenir ama motorun biri diğerinden yorgundur yükte ısınıyordur sıkıntı yapıyordur PARAMETREYİ DEĞİŞTİRİP %65 E 35 YADA %60 A %40 GİBİ AYARLARSINIZ
 