parafudrlar çoğu kez neden ve nerelerde iptal ediir??? gerçekten çok ama çok merak ediyorum..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
genelde iptal edilmesinin nedeni (En azından benim tespit ettiğim yerlerde)
parafudurların bir tanesinin arızalı olaması , bir parafudur arızalı ise ya o parafuduru değiştirirsiniz ya da üçünü birden iptal edersiniz...
Genelde şöyle oluyor ;
Parafudur arızalanıyor , "şimdilik elimizde arafudur yok iptal edelim sonra değiştiririz " deniyor... Sonra da değiştirilmiyor , birçok yerde iptal edilmiş parafudurlar görüyoruz...
 
Eskiden yapılan trafo tesislerinde parafudrlar direkt olarak hat altına bağlanıyordu (yenilerde ayırıcıdan sonra). Bazen parafudrlar arızalandıklarında patlamazlar ve elektriği toprağa akıtırlar (Parafudr kaçırıyor denir). Parafudrun önünde de herhangibir sigorta olmadığı için arıza kaynağı oluşturur. Tedaş ekibi gelir bölgeye ve arızayı bulmak için bütün parafudrları sırayla devre dışı bırakır. Sonra da (mesutelb'nin de dediği gibi) bir türlü bağlanmazlar bunlar.
Eğer ki önünde bir sigorta olursa ve parafudr ayırıcısı kullanılırsa bu parafudrun arızalar çok kısa sürede "kendiğilinden" bulunur. Sigorta atacak parafudr ayırıcısı parafudru devre dışı bırakacak ve arıza sona erecek.
 
Son düzenleme:
Maalesef bu konuya yeterli derecede hassasiyet gösterilmiyor.
Şu anda mevcut şebekedeki parafudrların %99'u direk hatta bağlı , ayırıcı v.s. yok.
YG hattı Sekonder Koruması arıza görüp açıyor.
Hattan arıza geliyor , ilk günah keçileri parafudrlar oluyor...
Başlanıyor birer birer devre dışı bırakılmaya.Hat tuttuda mı , yapılan manevrada sağlam olduğu anlaşılan parafudrlar , tekrar enerji kesilip bağlanmıyor.
Gözlemlediğim kadar ile şebekedeki parafudrların %60-70 gibi bir oranı iptal edilmiş , ya da yok.
Tabii ki sadece bunların hatta bağlanması da yetmiyor.
Periyodik olarak toprak dirençlerinin de ölçülmesi gerekli...Bu da ayrıca bir külfet tabii.
 
Maalesef bu konuya yeterli derecede hassasiyet gösterilmiyor.
Şu anda mevcut şebekedeki parafudrların %99'u direk hatta bağlı , ayırıcı v.s. yok.
YG hattı Sekonder Koruması arıza görüp açıyor.
Hattan arıza geliyor , ilk günah keçileri parafudrlar oluyor...
Başlanıyor birer birer devre dışı bırakılmaya.Hat tuttuda mı , yapılan manevrada sağlam olduğu anlaşılan parafudrlar , tekrar enerji kesilip bağlanmıyor.
Gözlemlediğim kadar ile şebekedeki parafudrların %60-70 gibi bir oranı iptal edilmiş , ya da yok.
Tabii ki sadece bunların hatta bağlanması da yetmiyor.
Periyodik olarak toprak dirençlerinin de ölçülmesi gerekli...Bu da ayrıca bir külfet tabii.

Hayrettin bey ne demek istediğinizi anlamadım ? Parafudrlar hatta zaten direk bağlanır.Ayırıcı sonrasındadır ve çalışması ve işlevini yerine getirmesi ile bir lakası yoktur. Amaçlanan yıldırım düşmesi veya hat gerilimi yükselmesinde parafudr içinden toprağa atlama yaparak tehlikeli gerilimden sistemin zarar görmesini engeller. Ayrıntılı şema aşağıda trafo direği ;
 
Hayrettin bey ne demek istediğinizi anlamadım ? Parafudrlar hatta zaten direk bağlanır.Ayırıcı sonrasındadır ve çalışması ve işlevini yerine getirmesi ile bir lakası yoktur. Amaçlanan yıldırım düşmesi veya hat gerilimi yükselmesinde parafudr içinden toprağa atlama yaparak tehlikeli gerilimden sistemin zarar görmesini engeller. Ayrıntılı şema aşağıda trafo direği ;
Demek istediğim bağlı olduğu trafonun ayırıcısının girişinde.Çıkışında olsa daha doğru olur...
 
ayırıcı çıkışı demek trafo buşinglerine geldin demek trafonun dibindesin o noktada parafudr trafoyu korur mu?

Sayın hocam , aradaki 6-7m (max.) mesafe olur.
Bu mesafe parafudurun koruma fonksiyonunu kanımca kesinlikle etkilemez.

Şu anda kurulan GSM şebekelerinin baz istasyonlarına konulan trafolara bağlanan Parafudurlar Ayırıcı ile Trafo arasında.
Çok eskiden yapılan KÖK'lerde de (kesici Ölçü Kabini) parafudurlar binanın içinde ana baraya bağlı...
 
sayın hayrettin demir sizin dediğiniz gibi bir baglantıyı hiç görmedim ben. bizim dogru diye bildiğimiz sayın analizör ün resmindeki gibi.. sizden ricam su gsm firmasının koydugu trafolların resimlerini paylaşabilirseniz biz de bilmediğimiz birseyi ögrenmiş oluruz. daha sonra da hangisinin daha dogru olabileceğine karar veririz. saygılar..
 
Arkadaşlar parafudru trafonun buşinglerinin dibine monte etmek doğru değildir.Amaçlanan trafoya hattan gelen aşırı gerilimin trafo sargılarına,sekonderine dolayısıyla kendisine bağlı bulunan yüklere zarar vermeden parafudr içinden toprağa boşalmasıdır. Doğru olan uygulama yeri şekildeki gibir.
Ekte verdiğim dosyada parafudr ayırıcısından bahsetmektedir. Yani parafudr olan hattın öncesinde hatta seri bir ayırıcı olma gerekliliğinden bahsediyor. Bu ayırıcı olmaliki olası arıza durumunda hattın sürekli kısadevrede kalıp açtırmaması için, arızda enerjiyi kesip müdahale edebilmek için. Yoksa trafo direğinde ayırıcının altına monte etmek gibi bir durum söz konusu olamaz.
İlgili sunum ekte Kaynak:ELİMSAN
 