binaya ait kendi trafomuz var ve trafonun yanındaki ag pano odasında b tipi 100ka parafudur takılı. fakat binanın içinde dağıtım panoları var ( adp , udp, mcc gibi ) bunlara da parafudurla korunması gerekir mi? ve yine b tipi parafadrla
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar merhaba,
Konuyu başlatan arkadaşın sorusuna ilaveten bir sorum olacak.
Elimizde pompa gruplarını beslediğimiz 100 kW bir panomuz bulunuyor. Bu panonun beslemesinin geldiği panoda B+C tipi parafudur bulunuyor. Pompa gruplarını beslediğimiz panoda ise parafudur mevcut değil. Bu panoda muhakkak parafudur olmalı mıdır? (Besleme noktası ile pano arasındaki mesafe yaklaşık 20 metre)
Bilgilendirirseniz sevinirim.
D tipi Parafudr koymanızda yarar var.Pa-
rafudrların etkili olabilmesi için,koruma
topraklama direncinin 2 ohmdan küçük
olduğuna da dikkat edilmesi gerekir.Piya-
sada,önüne gelen parafudr yapmaya baş-
ladı.O nedenle,kullanılacak ürün kalitesi-
ne de dikkat etmek gerekir.