PANO GÜÇ HESABI

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
31
ADP panosu kurulu güç: 308.330W aydınlatma gücü: 44.810 W Priz güç: 45.920 yaz gücü: 202.800
kış gücü: 214.300 talep aydınlatma gücü: 44.810 talep priz güç: 26.960 Talep Güç: 286.070 TMŞ: 3*630
Kesit: 3*95 / 50 NYY Mesafe: 99 m gerilim düşümü hesabı: 1.85 < %5 ısı kontrol hesabı 544.90 < 620

burada gerilim düşümü hesabı 1.85 nasıl cıktı? ısı kontrol hesabı nasıl yapılıyor nasıl 544.90 buldu ve neden maksimum 620 diyip 544 < 620 dedi ?? ve son sorum 3*95 / 50 NYY den mi gerilim düşümünü buldu yoksa gerilim düşünümünü bulduktan sonra mı bu kablo kesitini buluyoruz? yani 3*95 / 50 NYY nasıl çıktı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.