Motor beslemelerinde %3, priz ve aydınlatmada %1,5'a kadar gerilim düşümüne izin veriliyor. Bu %, panolar için nasıl hesaplanmalı, pano ve trafo kablolarında bu kaçtır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Pano kablolarında ve aynı yerde bulunan tr pano arası kablolarda gerilim düşümüne pek bakılmaz. Akım taşıma kapasitesine göre seçim yapılır. Bu seçimde belirttiğiniz yüzdelerin çok altında kalır. Pano içi kablolar için gerilim düşümü şu değerdir diye yönetmelikte bir madde yoktur.
 
Pano kablolarında ve aynı yerde bulunan tr pano arası kablolarda gerilim düşümüne pek bakılmaz. Akım taşıma kapasitesine göre seçim yapılır. Bu seçimde belirttiğiniz yüzdelerin çok altında kalır. Pano içi kablolar için gerilim düşümü şu değerdir diye yönetmelikte bir madde yoktur.
çok teşekkürler çok sağolun ^^
 