Merhaba

Zaman röleleri arasında flaşör mod olarak çalışan bir zaman rölesi bulunmamaktadır.

Dahili bitleri inceler isen R9018,R9019 gibi zamana bağlı yarı peryodunda ON diğer yarı periyodunda OFF olan bitler var.

Eğer illaki zaman larını ben ayarlamak istiyorum der isen 2 zaman rölesi kullanarak flaşör devresini sen oluşturmalısın.
 
FP-Pro Flasor kodu TON_IN ve TON_OUT zamanlarınla oynuyarak istediğin gibi ayarlayabilirsin.
Kod:
PROGRAM PLC_PRG

VAR
	TON_IN: TON;
	TON_OUT: TON;
	Out_PULS: BOOL;
END_VAR


TON_IN(IN := (TON_OUT.Q=0),PT := T#2s);

TON_OUT(IN := (Out_PULS=1), PT := T#2s);



IF (TON_IN.Q=1)  AND  (TON_OUT.Q=0) THEN
	Out_PULS:=1;
ELSIF (TON_OUT.Q =1) THEN
	Out_PULS:=0;

END_IF;
 
arkadaşlar tşk ederim.proğramı yazmışsınız deneme fırsatım olmadı bayram sonrası bir deneme yapacağım.
 