Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,188
Puanları
558
Yaş
35
Paket şalterler ile bir veya üç fazlı motora yol verilirken termik röle, kontaktör kullanılır mı?
Paket şalterden kastınız herhalde motor koruma şalteri ( adı üstünde koruyor ) . Motor küçükse bu şalterler ile direk yolverebilirseniz . Eğer motor büyürse demeraj akımları şebeke gerilimlerinde salınımlara yol açar . Biraz zahmet edip yolverme sistemleri kurmalısınız .
Şu yazıyı da okuyun araştırmacı olduğunuza göre . Faydası olur .
http://www.emo.org.tr/ekler/c6ae45a3e88aee5_ek.pdf?dergi=169
 
Katılım
25 Şub 2018
Mesajlar
212
Puanları
3
Yaş
36
Paket şalterden kastınız herhalde motor koruma şalteri ( adı üstünde koruyor ) . Motor küçükse bu şalterler ile direk yolverebilirseniz . Eğer motor büyürse demeraj akımları şebeke gerilimlerinde salınımlara yol açar . Biraz zahmet edip yolverme sistemleri kurmalısınız .
Şu yazıyı da okuyun araştırmacı olduğunuza göre . Faydası olur .
http://www.emo.org.tr/ekler/c6ae45a3e88aee5_ek.pdf?dergi=169
Kastettiğim 0-1-2 konumlu pako(paket) şalterler
 

peugeot98

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
960
Puanları
108
Konum
Akhisar
Termik röle her halukarda kullanılır.Motoru aşırı akımdan nasıl koruyacaksın?
Ama kontaktör şart değil pako şalterde.(pakonun akımı uygunsa)
 

nan0size

Üye
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
5
Puanları
3
Bahsettiğiniz Paket Şalter Koruma Görevi Görmemesi Nedeniyle, tamer_gs Arkadaşında Belirttiği Üzere, Motorun Gücüne Göre MKŞ ( Motor Koruma Şalteri ) Veyahutta Termik-Kontaktör İle Motor Korunmalıdır.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,441
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Termik röle her halukarda kullanılır.Motoru aşırı akımdan nasıl koruyacaksın?
Ama kontaktör şart değil pako şalterde.(pakonun akımı uygunsa)
Termık rölepako şaltere nasıl kumanda edecek, aşırı akım durumunda paket şalteri nasıl devre dışı bıraktırıyor. Kpntaktör kullansa idi, termik röle kumanda gerimini keserek kontaktörü devreden çılartırdı..
 

peugeot98

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
960
Puanları
108
Konum
Akhisar
Termık rölepako şaltere nasıl kumanda edecek, aşırı akım durumunda paket şalteri nasıl devre dışı bıraktırıyor. Kpntaktör kullansa idi, termik röle kumanda gerimini keserek kontaktörü devreden çılartırdı..
Yanlış anlaşılma olmuş.Biz aramızda kısaca termik dediğimiz için termik yazdım.Yani motor koruma şalteri demek istedim.
 