PAC E100 Röle Ayarı Yardım

zaten sigorta ana seksiyoner direğinde. fakat kısa devreler kesiciden sonraki trafo direklerinde meydana geliyor bundan dolayı kesici açması gerekirken ana seksiyoner direğindeki sigorta patlıyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kardeş Rölenin menülerinde, ayar değerlerinin yanı sıra Demand değerleri ve arıza kayıtları olması lazım. Oralara bak istersen (şimdi hatırlamıyorum yıllar oldu Tedaş'tan ayrılalı). Belki röle arızayı yakalıyor ama Açtırma rölesi, Kesici açma bobini vs. bir yerdeki sorun yüzünden açtıramıyordur.
 
Açtırma mekanizması, akım algılama kısmı, açtırma enerjisi v.s. her nokta önemli.
 
Kesici hücresinden önce arıza aranmalı ; bu konuda kesici hücresinden önce ölçü hücresi varsa faili bu olabilir ; bu hücrelerdeki elemanlar ya da kesici ölçü trafoları kontrol edilmeli ; böyle bir duruma örnek olarak bir sabah işyerine geldiğimizde trafo dairesinden çıkan dumanları görünce şok olmuştuk. Ana kesici hücresinden önceki ölçü hücresinde gerilim trafosu yanmış ; dağıtım şirketi fiderine ait kesici açma yapmamıştı....
PAC E 100 ün programını laptopunuza kurup online olup hata kayıtlarını inceleyebilirsiniz ; bunu yapan elektrik mühendisi arkadaşım var işyerinde ama senelik izinde şu an kendisi.....
 
teşekkürler şimdi ayarlarını tekrar yaptım bekliyorum tekrar bir kısa devre söz konusu olursa sonuçlarını paylaşırım
 
röle üzerinde ki switchler i kontrol ettiniz mi? ayarladığınız akım ile bu switch lerde ki akım değerleri eşit olmaz ise röle hatalı koruma yapar. ayar kılavuzu içinde akım ayar tablosu ve switch akım ayar formülü var oradan kontrol edebilirsiniz.
 
kafama takılan tek şey yakalama akımı olarak girilen değer neyi ifade ediyor çünkü röle 0.05 A ile 100 A aralığında bir amper girmeme müsade ediyor. bu mantıktan gidersek bu kesici ile 5,5 MVA ya kadar bir sistem besleyebileceğim anlamına geliyor. Yakalama akımı olarak girilecek değer hakkında bilgisi olan var mı?
 
kafama takılan tek şey yakalama akımı olarak girilen değer neyi ifade ediyor çünkü röle 0.05 A ile 100 A aralığında bir amper girmeme müsade ediyor. bu mantıktan gidersek bu kesici ile 5,5 MVA ya kadar bir sistem besleyebileceğim anlamına geliyor. Yakalama akımı olarak girilecek değer hakkında bilgisi olan var mı?
Yakalama ve açma diye bir özellik var bu rölelerde ; teferruatını bilmiyorum . Bazen bizim bu rölelerde bazı şeyleri yakaladığını ama açmadığını görüyoruz ; sanıyorum delay li bir açma özelliği ; röle ikaz veriyor ama açmıyor ; arkadaşlar resetliyor bu durumda ; ben direk ilgilenmiyorum bunlarla.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,970
Kullanıcılar
449,613
Son üye
Liderpano

Yeni konular

Geri
Üst