OTOTRAFOLARIN baglantı grubu nedir ?

Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
44
Dagıtım trafolarında bilindigi üzere DYN YZN gibi degisik baglantı grupları kullanılır. Güç trafoarında ise daha cok ülkemizde YNyn kullanılmaktadır.
Peki ototrafolarda kullanılan baglantı grubu nasıl ifade edilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Dagıtım trafolarında bilindigi üzere DYN YZN gibi degisik baglantı grupları kullanılır. Güç trafoarında ise daha cok ülkemizde YNyn kullanılmaktadır.
Peki ototrafolarda kullanılan baglantı grubu nasıl ifade edilir?
Sayın arkadaşım Mühendis 0606 380.000/154.000v. Ototrafomuzun etiketindeki değer ; Bağlantı Grubu Sembolü :YynOd5 olarak okunuyor.
 
oto trafolar YNyna0 diye isimlendirilir genelde a auto'yu temsil ediyor. meraklı elektrikçinin ekstra belirttiği d5 ise trafodaki tersiyer sargıyı veya ölçüm amaçlı ekstradan konan sargıyı ifade ediyor. tersiyer sargının konulmasındaki amaç ayrı bir mevzu. burda dallandırıp budaklandırmaya gerek yok
 
Tersiyer sargı üretimden kalktı eski tiplerde var yenilerde imal edilmiyor.
 
Tersiyer sargının bir diger kullanım amacıda ikinci bir gerilim degeri elde etmektir. Yani 380/154/15.8kV gibi 380kV giriş ve çıkışta hem 154kV hemde 15.8kV iki farklı gerilim degeri elde edilebiliyordu. Bu ikinci gerilim degeri de farklı amac icin kullanılabiliyordu. Tersiyer sargılarda sık sık arızalar olmasından dolayı iptal edilmiş ve tek tip ototrafolar üretilmiştir. Harmonik ile ilgili olarak özel bir sey yapıldıgını dusunmuyorum . Demekki etkisi anlatıldıgı gibi o kadar fazla olmuyor...
 