10MW otoprodüktör tesisi şebekeyle paralel çalışıyor (şebekeden enerji almıyor) ve ulusal şebekeye enerji veriyor ayrıca bir kısım enerjiyi de kendi fabrikasında tüketiyor.senkron generetör çıkışından baktığımda cosQ değeri 0,99 fakat şebekeye enerji verdiğim yani sattış yaptığım sayaçdaki cosQ değeri 0,96 bu değerler niye farklı sizce kablo uzunluklarındamı yoksa fabrika içinde kompanzasyonu yükselten bir yer mi var yorumlarınızı bekliyorum saygılarımla
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
çıkış gerlimi kaç kv ? Şebeke ile bağlantı noktası nereden yapılmış ?şebeke bağlantısı öncesi bara varmı ? barada kompazasyon yapılmışmı ?
 
çıkış gerilimi:34,5kv

Şebeke ile bağlantı noktası Alış veriş sayacının bulunduğu:Tedaş trafo merkezi
Şebeke bağlantısı öncesi:6,3kv barası var burada kompanzasyon yok sadece kompanzasyon fabrikada tüketim noktalarında grup kompanzasyonu var
 
Sizin ölçüm aldığınız nokta ile sayaç arasındaki mesafe nedir? Sayaçtaki 0.96 değeri endüktif mi kapasitif mi? Bu sebeple reaktif yaptırım uyguluyormu enerji sattığınız kurum.
 
burda değer yükselmesine neden olabilecekler sıralamsında 6,3 çıkış kablosu rulolu ise değer değişir , 6,3 ten 34,5 trafonu da bir reaktifi vardır oda yükseltir ,ayrıca fabrikanın kompazasyonuda % 100 sağlıklı olmayabilir ve son olarakta ölçü aletlerinde sorun olma ihtimali var ....
 