otomat hesabı

Katılım
9 Şub 2010
Mesajlar
133
Puanları
1
Yaş
33
Konum
Erzurum
ana giriş 4*40 A 30 mA olan bir KAKR'in çıkışına 6 adet 25 A tekli otomat bağlanırsa ana kaçak akım rölesi atar mı?kol akımlarının hesabı nasıl yapılır.örneğin otomatlardan 24 A geçtiğini varsayalım.toplamda faz başına 2 otomat düşüyor buna göre ana KAKR'sinden kaç amper geçer hesabı nasıl yapılır?

Cevaplarınız için teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
öncelikle karolesi sigorta değildir trifaze devrelerde üç fazın çektiği akımlar faz başınadır yani üç fazın çektiği ayrı ayrı akımlar 25a olsun bu akımlar toplamda 75a değildir her faz ayrı ayrı 25a çekiyor demektir. 40 bir ana sigortanın her fazından 25a geçecek demektir
 
Ben bunu sormak istemedim.Benim sorduğum aynı faza 2adet otomat bağlandığını var sayalım bunların bağlı olduğu sigortadan kaç amper geçer yani direk toplammı yoksa vektöryel toplamımı olur. Teşekkür ederim.
 
Ben bunu sormak istemedim.Benim sorduğum aynı faza 2adet otomat bağlandığını var sayalım bunların bağlı olduğu sigortadan kaç amper geçer yani direk toplammı yoksa vektöryel toplamımı olur. Teşekkür ederim.
Şöyle soyleyim daha anlaşılır olur..kolon sigortan 40 amper ornek.daire icinde de sigorta 5 tane o lsun...bu 5 adet sigortadan toplam kaç amper geçiyorsa
Kolon sigortandan da O kadar amper geçer..sen karsilastirmani buna gore yap iste.
 
Kirşof akımlar kanunu birdüğüm noktasına gelen akım o düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir.
 