ana giriş 4*40 A 30 mA olan bir KAKR'in çıkışına 6 adet 25 A tekli otomat bağlanırsa ana kaçak akım rölesi atar mı?kol akımlarının hesabı nasıl yapılır.örneğin otomatlardan 24 A geçtiğini varsayalım.toplamda faz başına 2 otomat düşüyor buna göre ana KAKR'sinden kaç amper geçer hesabı nasıl yapılır?

Cevaplarınız için teşekkürler.
 

REZİSTANS

Profesyonel Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
1,714
Beğeniler
1,239
Puanları
397
Yaş
50
#2
öncelikle karolesi sigorta değildir trifaze devrelerde üç fazın çektiği akımlar faz başınadır yani üç fazın çektiği ayrı ayrı akımlar 25a olsun bu akımlar toplamda 75a değildir her faz ayrı ayrı 25a çekiyor demektir. 40 bir ana sigortanın her fazından 25a geçecek demektir
 
Katılım
9 Şub 2010
Mesajlar
116
Beğeniler
5
Puanları
3
Yaş
28
Konum
Erzurum
#3
Ben bunu sormak istemedim.Benim sorduğum aynı faza 2adet otomat bağlandığını var sayalım bunların bağlı olduğu sigortadan kaç amper geçer yani direk toplammı yoksa vektöryel toplamımı olur. Teşekkür ederim.
 
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
515
Beğeniler
220
Puanları
33
Yaş
22
#4
Ben bunu sormak istemedim.Benim sorduğum aynı faza 2adet otomat bağlandığını var sayalım bunların bağlı olduğu sigortadan kaç amper geçer yani direk toplammı yoksa vektöryel toplamımı olur. Teşekkür ederim.
Şöyle soyleyim daha anlaşılır olur..kolon sigortan 40 amper ornek.daire icinde de sigorta 5 tane o lsun...bu 5 adet sigortadan toplam kaç amper geçiyorsa
Kolon sigortandan da O kadar amper geçer..sen karsilastirmani buna gore yap iste.
 
Katılım
1 Nis 2009
Mesajlar
91
Beğeniler
18
Puanları
3
Yaş
38
#5
Kirşof akımlar kanunu birdüğüm noktasına gelen akım o düğüm noktasını terk eden akımların toplamına eşittir.
 