Arkadaşlar merhaba,

Panolarda schneider marka RXM4AB1BD(2 kontaklı) RSB2A080BD(4 kontaklı) 24 V röleler kullanıyoruz. Rölelerde yapışma sorunu oluyor, yani yapışık kalıyor. Bunun için önerebileceğiniz çözüm var mıdır?

Teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba,

Panolarda schneider marka RXM4AB1BD(2 kontaklı) RSB2A080BD(4 kontaklı) 24 V röleler kullanıyoruz. Rölelerde yapışma sorunu oluyor, yani yapışık kalıyor. Bunun için önerebileceğiniz çözüm var mıdır?

Teşekkürler...
Snubber .
 
İnternetten daha önce araştırma yapınca karşıma çıktı. Ürün olarak da RZM041BN7 kodlu ürünü buldum. Ancak schneider e danıştığımda çözüm olmaz dediler. Önerebilceğiniz ürün var mı?
Peki onlar ne öneriyor? Koskoca otomobil camiası yıllarca platin meme yapmasın diye ne kullanmış. Snubber yani nami diğer meksefe.
 
aynı yuvaya oturacak Schrack ve finderin 16 amperlik roleleri var, Schrack'ta sıkıntı çıkartmıyor.
 
Röle kontaklarına, ark söndürücü, dıyot baglatın. Tabii kontakdan gecen akım DC ise. Sunubber de bu konuda kesin çözümdür.
 
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
 
aynı yuvaya oturacak Schrack ve finderin 16 amperlik roleleri var, Schrack'ta sıkıntı çıkartmıyor.
Röle kontaklarına, ark söndürücü, dıyot baglatın. Tabii kontakdan gecen akım DC ise. Sunubber de bu konuda kesin çözümdür.
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
Çok teşekkür ederim
Röle ile ne sürüyorsunuz, valf mi?
evet valf
 