Merhaba
Elimizde 800 kVar 6,3 kV orta gerilim kompanzasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistem 2000 kw soft starter lı , 6,3kV çalışan motoru kompanze edecek. Motor cosq 0,86 olarak etikette görülmektedir. 800kvar olan Kompanzasyon panosundan ne kadar akım çekilir? Kompanzasyon panosu üzerindeki ampermetrede ne değer görmemiz gerekir?
İyi çalışmalar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba
Elimizde 800 kVar 6,3 kV orta gerilim kompanzasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistem 2000 kw soft starter lı , 6,3kV çalışan motoru kompanze edecek. Motor cosq 0,86 olarak etikette görülmektedir. 800kvar olan Kompanzasyon panosundan ne kadar akım çekilir? Kompanzasyon panosu üzerindeki ampermetrede ne değer görmemiz gerekir?
İyi çalışmalar.

Motoru tam olarak kompanze yapmak isterseniz 1200 kVAr koppanzasyon gerekir. 800 kVAr kompanzasyon yaparsanız Cos fi 0,98 kompanzasyon panosunun çektiği akım 73 A olur.

Kolay gelsin...
 