Orta gerilim akım trafosu sık sık patlıyor

femre

Üye
Katılım
14 May 2008
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar, metal clad hücre içinde bulunan 20/5-5 oranlı orta gerilim akım trafolarımız sık sık patlıyor. Bu soruna bir türlü çözüm bulamadık. Çözüm konusunda tecrubesi olan arkadaşlarımız var ise paylaşmasını rica ediyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Hesap değerleri ile kullanılan trafo değerleri farklı olabilir. Fahri bey'e katılıyorum tamamiyle. ;)
 
merhabalar, metal clad hücre içinde bulunan 20/5-5 oranlı orta gerilim akım trafolarımız sık sık patlıyor. Bu soruna bir türlü çözüm bulamadık. çözüm konusunda tecrubesi olan arkadaşlarımız var ise paylaşmasını rica ediyorum.

trafonuz kaç kva? Yada trafolarınızın toplam gücü ne kadar?
 
yüksek bir ihtimalle tesisin gücü 1000 kva nın üzerinde arkadaslarımın dedıgı gibi akım trafosu kucuk secılmıs olabılır
 
Akım trafosunun düşük seçilmesi ve yükün fazla olması durumunda akım trafosunu maksimum %20 oranında yükleyebilirsiniz. Bu oranın artması istenmez ve bu durumda dediğiniz gibi akım trafosu patlayabilir. Bunu önlemek için geçici olarak sekonder koruma rölesinin çalışma akımını 6 Ampere ayarlanmalıdır. Böylelikle yük durumu %120 olması durumunda röle yakalama yapmaya başlar ve seçildiği zaman eğrisine göre trip kumandası göndererek hem fideri korur hem de akım trafosunu. Ama en sağlıklı çözüm yük durumunuzu ölçerek uygun akım trafosu seçmeniz olacaktır.
 
akım trafosunu değiştirmek gerekir
 
patlamanın sebebi neki rutubet aşırı akım yanlış seçim ?????
TRAFO GÜÇÜNE GÖRE A.T
1000kva 20/5 İEN=800
1250kva 25/5 İEN=700
1600kva 30/5 İEN=500
2000kva 40/5 İEN=400
2500kva 50/5 İEN=300
3000kva 60/5 İEN=250
4000kva 80/5 İEN=200
 
Arkadaşım fider üzerinde bulunan yükler akım trafosunu patlatması çok nadir görülür.Hücreyi koyanın böyle bir hata yapması mümkün değil gibi ama yinede ihtimal var.Akım trafosunu patlatacak kadar bir akım geçmesi sekonder röleyi mutlaka tetikler.Koruma yapacağın fiderdeki A.T.O doyma katsayısının 10 olması gerektiğini zaten bilirsin.Sistemin topraklama direncini ölç.1s1 ve 1s2 leri köprülediğinden em,n ol.hücre içi nem oranına dikkat et.Isıtıcının çalıştığından emin ol.Akım trafosundan röleye gelen kabloyu kontrol et(Röle klemenslerinden itibaren)Kolay gelsin..Diğer konuları zaten üstadlar yazmışlar.
 
Trafo gücü 1000kVA, kullanılan akım trafoları ALCE marka:
Tip: A30B
36/70/170 kV
20/5/5 Amper
30VA-30VA
Kl: 1-10P
Ith: 600xIn
Idyn: 2,5xIth
Dahili tip.


Bir faza ait akım trafosu patlıyor. Diğer iki faza ait akım trafoları ise sağlam görünüyor fakat meger ile yaptığımız izolasyon direnci ölçümünde 50 Megaohm gibi değer çıkıyor. Dolayısı ile hepsini değiştiriyoruz.

Yeni akım trafosu izolasyon direnci 500Gigaohm seviyesinde. İzolasyon direnci neden düşer? Hücrelerin bulunduğu ortamda klima var nem seviyesi sürekli düşük tutuluyor. 6 ayda bir akım trafosu patlıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst