optokuplör kullanımında zero crossing detector

aly9a

Üye
Katılım
4 May 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba,başlıktanda anlaşılacağı üzere normal bir optokuplör ile zero crossing detector olan bir optokuplördeki fark bilindiği üzere zero crossing detector olan optokuplörde led yanınca,şebekeden geçen ilk sıfırda tetikleniyor,ama anlamadığım şu ledi yaktığımızda optokuplörün diğer tarafındaki ac voltaj ilk sıfırdan geçtiğinde anahtar kapanacak ve gerisi normal optokuplörle aynı mı olacak?Yoksa,yine led yandığında,optokuplörün diğer tarafındaki ilk ac sinyal sıfırdan geçerken anahtar kapanacak ve sonrasında sadece her sıfırdan geçişte anahtar kapalı olacak,sıfırdan geçmediği durumlarda led yansa bile sıfır geçişini bekleyecek ve anahtar açık olacak ve bu şekilde devam edecek led yanık olmasına rağmen?Burda hangi söylediğim doğru acaba?
 
zero cross opto triyak sadece ac gerilimin sıfır noktasında tetiklenebilir. sıfır geçişinden 100 mikro sn sonra ateşlense tetiklenmez. Bundaki amaç yüke sıfır volttan dan itibaren yükselen bir gerilim uygulamaktır. Bu sebeple dimmer gibi uygulamalarda kullanılmaz.
 
zero cross opto triyak sadece ac gerilimin sıfır noktasında tetiklenebilir. sıfır geçişinden 100 mikro sn sonra ateşlense tetiklenmez. Bundaki amaç yüke sıfır volttandan itibaren yükselen bir gerilim uygulamaktır. Bu sebeple dimmer gibi uygulamalarda kullanılmaz.
Yani ilk defa tetiklerken geçerli,bir kere tetiklendikten sonra her sıfır noktasında aç diğer durumlarda kapa gibi bir durum yok dimi?
 
Son düzenleme:
Ya sadece sıfır noktalarında tetiklemelisiniz. yada devamlı dc tetikleme sinyali göndermelisiniz. uygulamalarda genelde opto triyak çalışması gerektiği süre boyunca dc devamlı sinyal ile sürülür.
 
Ya sadece sıfır noktalarında tetiklemelisiniz. yada devamlı dc tetikleme sinyali göndermelisiniz. uygulamalarda genelde opto triyak çalışması gerektiği süre boyunca dc devamlı sinyal ile sürülür.
İyi akşamlar,cevap için teşekkürler ama soruma cevap alamadım.Yani şöyle sorsam,optokuplörün led tarafı var iki girişli,ve anahtar vazifesi gören iki girişli diğer taraf var,buraya anahtar tarafı diyelim.Eğer led yanarsa,anahtar tarafı kapanır,yani oradaki iki giriş birbirine bağlanır.Led sönük ise anahtar tarafındaki anahtar açık kalır ve anahtar tarafındaki girişler birbirine bağlanmaz.Normal optokuplörde bu şekilde.

Sorum şu zero cross detektör olan optokuplörlerde ledi sürekli yaktığımızı düşünelim,bu durumda anahtar tarafındaki anahtar kapanıp buradaki girişleri birbirine bağlıyor.Ve burada sinosidal gerilim,akıma neden oluyor.Bu gerilim sadece sıfırdan her geçtiğinde mi anahtarı kapatıp akıma neden oluyor,led hep yanık olsa bile?(Yani sürekli anahtar aç kapa yapılıyor).Böyle bir durum var mı?Yoksa sadece ilk led yandığında sıfır geçişini bekliyor sonrası normal optokuplör çalışması gibimi?
 
siz optokuplor ledini sürdüğünüzde mesela 20 ma ile bu akım devamlı akar. ancak zero kros devresi sadece sıfır geçiş anında opto triyağın sürülmesine izin verir. Diğer zamanlarda led opto triyağı süremez. opto triyağın ışığa hassas bölgesini pasif hale getirir. Böylece opto triyak zero kros haricindeki tüm zamanlarda yalıtkan yani açık devre olur.
 
siz optokuplor ledini sürdüğünüzde mesela 20 ma ile bu akım devamlı akar. ancak zero kros devresi sadece sıfır geçiş anında opto triyağın sürülmesine izin verir. Diğer zamanlarda led opto triyağı süremez. opto triyağın ışığa hassas bölgesini pasif hale getirir. Böylece opto triyak zero kros haricindeki tüm zamanlarda yalıtkan yani açık devre olur.
Teşekkürler şimdi anladım.
 