Optik sensör kendi kendine tetikleniyor nedeni ne olabilir?

karasercan

Üye
Katılım
17 Eki 2019
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar arkadaşlar bir sistem kurdum optik sensör npn bağlantı ile röleyle bir kontaktörü çalıştırmakta sistemi test ettim bendeyken bir sıkıntı çıkmadı müşteride sensörün önünden hiç bir tetikleyici geçmemesine rağmen kendine kendine devamlı olarak tetikleniyor sensör olarak reflaktörlü optik sensör kullandım aklıma ortamdaki ışıktan etkinebileceği olasılığı geliyor sizce sıkıntı ne olabilir yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
Beslemesinde sorun olabilir. 220vac beslemeye paralel kapasitör (100nf 450v) takın.
 
Beslemesi smps miydi 85-265vac girişli ise sorun çıkma ihtimali az. smps devrelerde 60hz olması farketmez.
 
Amerika'da voltaj hariç ne değişebilir onu düşündüm ,rölelerin çalışma voltajı,kontaktörlerin çalışma voltajı varsa trafoların çalışma voltajı Amerikan standart voltajı 110-120 volt 60 hertze uygunmu aklıma ilk gelenler bunlar oldu.Kolay gelsin.
 
Belli bir periyodda aç kapa yapıyorsa smps devrede sıkıntı var gibi geliyor bana ,röleyi tetikliyor aç kapa yapıp(rölede kontaktöre bağlı yazdıklarınızdan anladığım) ,tabi şemayı çalışma sistemini , arızanın videosunu görmeden aklıma gelenler bunlar
 
Sebep bencede ortam ışığı , aydınlıkta ve karanlıkta test etmişsinizdir ?
 
Mümkünse smps yi 85-265vac tip olan ile değiştirin. olmazsa optik sensörün (algılayıcının) önüne kırmızı optik cam/pleksi ekleyip deneyebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,968
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri