merhabalar
omron plc 2 adet surucu ile haberlesiyor.
surucu CIMR V7AZ47P5
Bu surucuden bulamiyorum yerine yeni nesil ne koymam gerekli
plc icindeki haberlesme parametreleri direk uyumlu olurmu yoksa
yazilimda degisiklikler yapilmasi gereklimi surucu hiz referansini iletisim uzerinden aliyor
yardimci olursaniz sevinirim
saygilar.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
V1000 serisi kullanabilirsiniz ama plc içinden adresleri değiştirmeniz gerekli çünkü v7 ile modbus registerları farklı...Hangi adresleri kullanmışsa plc de Cx Drive dan veya kullanma kılavuzundan modbus hex adreslerine bakabilirsiniz...
 