omron plc nereden başlamalıyım?

aliesber

Üye
Katılım
6 Ocak 2007
Mesajlar
66
Puanları
1
mrb arkadaşlar,

Siemens s7200 ve delta marka plc programlamasını orta seviye proglamasını yapıyorum, şimdi omron marka plc işi çıktı ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Elimde cx software var ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
tsk.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ne yapmak ıstıyorsunuz arkadasım.bana yazın
 
*******************************************************
OMRON CPM2A RS-232 kablosu



PC<------------------------->OMRON CPM2A RS-232 baglanti kablosu

PC COMM OMRON CPM2A CPU

2 ---------------------------- 2
3 ---------------------------- 3
5 ---------------------------- 9
7 ----| |----- 4
8 ----| |----- 5

NOT: RTS-CTS lar loop

*******************************************************


BIR ORNEK:



LD P_First_Cycle
MOV(21) #6 HR0
LD 0.05
OR 200.07
ANDNOT 200.10
OUT 200.07
DIFD(14) 201.15
DIFU(13) 204.10
LD 204.10
OR 200.07
OR 200.02
ANDNOT 200.10
ANDNOT 200.03
ANDNOT HR15.00
OUT 200.02
LD 200.06
OR 1.02
OR 1.03
OR 0.11
OR P_First_Cycle
OR 1.05
OR 206.09
OR 206.12
OR 207.06
OUT 200.10
LDNOT 0.08
AND 1.04
DIFU(13) 20.00
LD 0.08
LD HR5.00
ANDNOT 206.08
AND 207.00
AND 200.02
ORLD
LD 200.08
ANDNOT 206.14
ANDNOT 20.00
ORLD
ANDNOT HR15.03
OUT 200.08
LDNOT 0.09
AND 0.01
DIFU(13) 20.01
LD 0.09
LD HR5.00
ANDNOT 206.08
AND 207.01
AND 200.02
ORLD
LD 200.09
ANDNOT 206.15
ANDNOT 20.01
ORLD
ANDNOT HR15.03
OUT 200.09
LD 200.08
AND 200.09
OUT 205.15
LDNOT P_First_Cycle
OUT TR0
AND 1.00
DIFU(13) 200.03
LD TR0
AND 1.01
DIFU(13) 200.04
LD TR0
AND 200.04
AND HR15.02
ANDNOT 1.00
MOV(21) #8 HR15
LD TR0
AND 200.04
AND HR15.01
MOV(21) #4 HR15
LD TR0
AND 200.04
AND HR15.00
MOV(21) #2 HR15
LD TR0
AND 200.03
ANDNOT 1.01
MOV(21) #1 HR15
LD TR0
AND 200.03
AND HR15.03
MOV(21) #1 HR15
LD 0.10
DIFU(13) 200.05
AND HR15.02
DIFU(13) 200.06
LD 200.05
ANDNOT 201.12
LD 200.05
AND 201.12
OR 1.02
OR 1.03
OR 0.11
OR 201.15
ORNOT 200.07
OR HR15.02
OR HR15.03
KEEP(11) 201.12
LD 201.12
DIFD(14) 202.04
LD P_On
ANDNOT TIM100
TIMH(15) 100 #1
LD P_On
OUT TR0
AND HR15.03
AND 200.02
LD TR0
AND 202.03
ANDNOT 200.02
ORLD
AND P_0_02s
LD TR0
ANDNOT HR15.03
CNT 023 DM36
LD HR15.03
@INC(38) DM44
LD P_On
OUT TR0
CMP(20) DM44 DM2
AND P_LT
OUT 201.13
LD TR0
AND P_EQ
OUT 201.14
LD TR0
AND P_GT
OUT 200.13
LD 200.03
AND 200.13
INC(38) DM42
MOV(21) #1 DM44
LD 202.01
MOV(21) #0 DM42
LD P_On
OUT TR0
AND 200.02
MOV(21) #2 DM50
LD TR0
ANDNOT 200.02
MOV(21) #1 DM50
LD TR0
AND 1.03
OUT TR1
AND P_1s
MOVB(82) #FFFF #0 DM50
LD TR1
ANDNOT P_1s
MOVB(82) #0 #0 DM50
LD TR0
AND 1.02
OUT TR2
AND P_1s
MOVB(82) #FFFF #100 DM50
LD TR2
ANDNOT P_1s
MOVB(82) #0 #100 DM50
LD 202.01
MOV(21) #0 DM42
LD 202.02
MOV(21) #1 DM44
LD HR15.03
ANDNOT 204.07
AND 1.01
OR 202.03
ANDNOT CNT030
ANDNOT 200.02
OUT 202.03
LD 202.03
AND P_0_02s
ANDNOT 200.02
LD HR15.00
OR HR15.01
OR HR15.02
OR 200.02
CNT 030 DM36
LD HR15.02
OR HR15.03
AND 0.06
LD HR15.00
OR HR15.01
AND 0.10
ORLD
ANDNOT 200.02
DIFU(13) 203.06
LD 203.06
ANDNOT 204.06
LD 203.06
AND 204.06
LD HR15.02
AND 200.04
ORLD
LD HR15.00
AND 200.03
ORLD
OR 201.11
LD HR15.03
OR HR15.02
ANDNOT 0.06
ORLD
KEEP(11) 204.06
LD HR15.02
OR HR15.03
AND 204.06
AND P_0_02s
LD 1.00
CNT 027 DM64
LD 0.07
ANDNOT 200.02
AND 1.00
DIFU(13) 203.07
LD 203.07
ANDNOT 204.07
LD 203.07
AND 204.07
ORNOT 1.00
KEEP(11) 204.07
LD 204.07
ANDNOT 200.02
DIFD(14) 203.08
LD 203.08
ANDNOT 204.08
LD 203.08
AND 204.08
OR 1.00
KEEP(11) 204.08
LD 201.14
OUT 10.00
LD 204.08
OR 204.06
ANDNOT 200.02
LD HR15.00
OR HR15.01
LD HR15.02
AND 200.08
AND 200.09
ORLD
OR HR15.03
OR 201.14
AND 200.02
ORLD
OUT 10.01
LD 204.07
OUT 10.02
LD 204.08
LD HR15.01
ANDNOT HR15.00
LD HR15.02
OR HR15.03
AND CNT027
ORLD
AND 204.06
ORLD
ANDNOT 200.02
LD HR15.01
LD HR15.03
AND CNT027
ORLD
AND 200.02
ORLD
OUT 10.03
LD HR15.00
OR HR15.01
OUT 200.15
LD 1.03
OR 200.08
OR 201.14
LD 207.00
AND HR5.00
LD 207.04
ANDNOT HR5.00
ORLD
ANDNOT 206.08
AND 200.02
ORLD
OUT 205.00
LD 200.02
ANDNOT 1.03
LD 0.02
ANDNOT 200.02
ANDNOT 202.03
ANDNOT 10.05
ORLD
LDNOT 200.15
OR HR15.02
ANDLD
ANDNOT HR15.03
ANDNOT 205.00
OUT 10.04
LD HR15.03
ANDNOT CNT023
AND 200.02
LD 1.04
OR 202.03
ANDNOT 200.02
ANDNOT 10.04
ORLD
LDNOT 200.15
OR HR15.02
ANDLD
ANDNOT CNT023
ANDNOT 200.13
OUT 10.05
LD 207.02
ANDNOT HR5.00
OR 206.08
ANDNOT HR15.03
ANDNOT 201.14
OUT 10.06
LD 200.08
AND P_1s
OUT 10.07
LD 1.02
OR 200.09
OR 201.14
LD 207.01
AND HR5.00
LD 207.05
ANDNOT HR5.00
ORLD
ANDNOT 206.08
AND 200.02
ORLD
OUT 205.01
LD 200.02
ANDNOT 1.02
LDNOT 200.02
AND 0.00
ANDNOT 202.03
ANDNOT 11.01
ORLD
LDNOT 200.15
OR HR15.02
ANDLD
ANDNOT HR15.03
ANDNOT 205.01
OUT 11.00
LD HR15.03
ANDNOT CNT023
AND 200.02
LD 0.01
OR 202.03
ANDNOT 200.02
ANDNOT 11.00
ORLD
LDNOT 200.15
OR HR15.02
ANDLD
ANDNOT CNT023
ANDNOT 200.13
OUT 11.01
LD 207.03
ANDNOT HR5.00
OR 206.08
ANDNOT HR15.03
ANDNOT 201.14
OUT 11.02
LD 200.09
AND P_1s
OUT 11.03
LD P_On
MOV(21) #13 DM36
MOV(21) #50 DM64
LD P_On
OUT TR0
AND 206.05
MOV(21) #3 HR0
LD TR0
AND 206.07
MOV(21) #6 HR0
LD TR0
AND 206.06
OUT TR1
AND P_Off
@MOV(21) DM100 DM101
LD TR1
AND P_On
@MOV(21) DM102 DM101
LD TR1
@MOV(21) DM102 DM103
LD TR0
AND 206.05
LD TR0
AND 206.08
ORLD
ANDNOT 206.07
OUT 206.08
LD TR0
AND 206.08
DIFU(13) 206.12
DIFD(14) 206.09
LD TR0
AND TIM000
AND 206.08
MOV(21) #0 DM100
MOV(21) #0 DM102
LD P_On
OUT TR0
AND HR15.03
TIM 000 #5
LD TR0
AND TIM000
LD TR0
AND 206.10
ORLD
MOV(21) #0 DM100
LD TR0
AND TIM000
LD TR0
AND 206.11
ORLD
MOV(21) #0 DM102
LD P_On
OUT TR0
CLC(41)
DIV(33) DM101 DM0 DM115
CLC(41)
DIV(33) DM103 DM0 DM117
AND P_On
CLC(41)
MUL(32) DM115 #2 DM120
CLC(41)
ADD(30) DM101 DM120 DM122
LD TR0
AND P_On
CLC(41)
MUL(32) DM117 #2 DM126
CLC(41)
ADD(30) DM103 DM126 DM128
LD P_On
OUT TR0
AND P_On
CMP(20) DM100 DM122
AND P_GT
OUT 207.04
LD TR0
AND P_On
CMP(20) DM102 DM128
AND P_GT
OUT 207.05
LD TR0
AND 207.04
LD TR0
AND 207.05
ORLD
AND P_0_02s
DIFU(13) 207.06
LD P_On
CLC(41)
SUB(31) DM101 DM115 DM111
CLC(41)
SUB(31) DM103 DM117 DM113
LD P_On
OUT TR0
AND P_On
CMP(20) DM100 DM111
AND P_GT
OUT 207.02
LD TR0
AND P_On
CMP(20) DM102 DM113
AND P_GT
OUT 207.03
LD P_On
OUT TR0
AND P_On
CMP(20) DM100 DM101
AND P_GT
OUT 207.00
LD TR0
AND P_On
CMP(20) DM102 DM103
AND P_GT
OUT 207.01
LD P_On
OUT TR0
AND 10.04
LD TR0
AND 10.05
ORLD
LD TR0
AND 11.00
ORLD
LD TR0
AND 11.01
ORLD
OUT 206.00
LD TR0
AND 206.00
@INT(89) 0 0 #C
LD TR0
ANDNOT 206.00
@INT(89) 0 0 #F
LD P_On
OUT TR0
CMP(20) DM100 #1
AND P_LT
OUT 206.01
LD TR0
CMP(20) DM100 #9998
AND P_GT
OUT 206.02
LD P_On
OUT TR0
CMP(20) DM102 #1
AND P_LT
OUT 206.03
LD TR0
CMP(20) DM102 #9998
AND P_GT
OUT 206.04
LD P_On
OUT TR0
AND 206.03
DIFU(13) 206.15
LD TR0
AND 206.01
DIFU(13) 206.14
SBN(92) 0
LD P_On
OUT TR0
AND 10.04
ANDNOT 206.02
INC(38) DM100
LD TR0
AND 10.05
ANDNOT 206.01
DEC(39) DM100
RET(93)
SBN(92) 1
LD P_On
OUT TR0
AND 11.00
ANDNOT 206.04
INC(38) DM102
LD TR0
AND 11.01
ANDNOT 206.03
DEC(39) DM102
RET(93)
END(01)
 
UFFFFF BE............
lütfen bu kodu webmaster bi text dosyası olarak kaydedip link baglansin...pls
ben beceremedim.....
 
CX-Programmer da New Project/CPM2* CPU ,sonra View Mnemonics Copy/Paste ve View Diagram
 
elinde küçükte olsa bir proses olması durumda ne yapacağına karar vermiş olursun.cx in ara yüzünü iyi öğrenmen gerekiyor.kafanda oluşturduğun bir makine veya mantık diyagramı oluşturup burdan yola çık.gerekirse beraberce yazarız
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,879
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst