Omron mx2 invertörü hmı uzerinden frekans gonderme

Katılım
30 Haz 2022
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
22
bende ıkı tane rs232 ve rs485 portu olan hmı var ben mesafe uzun olduğu için invertörüde plcyıde rs485 üzerinden ikisinide ayrı portlara girerek haberleştircem,
invertöre yazmak istediğim değer plcnin içinde ayarladım ben o adresi ekran üzerinden sürekli invertöre gödermem lazım bunu nasıl yapabilirim
hmıden mx2 invertöre frekans yazma modbus adresi nedir veya varmı böyle birşey
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
bende ıkı tane rs232 ve rs485 portu olan hmı var ben mesafe uzun olduğu için invertörüde plcyıde rs485 üzerinden ikisinide ayrı portlara girerek haberleştircem,
invertöre yazmak istediğim değer plcnin içinde ayarladım ben o adresi ekran üzerinden sürekli invertöre gödermem lazım bunu nasıl yapabilirim
hmıden mx2 invertöre frekans yazma modbus adresi nedir veya varmı böyle birşey
@servetd hoca anlar o işten.
 
Master olan ekran plc den okuduğu değeri sürücü frekans adresine yazar.

Bir arkaplan makro ile plc den okunan değer değiştiğinde sürücüye yeni değeri yazdırabilirsiniz.

Modbus adresi için sürücü manualine bakmalısınız.
 