Omron E7 İnvertör

Merhabalar İlhan bey;

İnverter parametrelerini, inverter üzerindeki operator paneline kayıt edip, daha sonra bu paneli yeni sürücünüze taşıyarak, parametreleri yeni sürücüye aktarabilirsiniz.

Bunun için parametrelerin bulunduğu inverterde şu işlemleri yapın;
önce o3-02 parametresini "1" yapın
sonra o3-01 parametresini "1" yapın. böylece inverterdeki parametreleri , operator paneline kopyalamış olursunuz.

Operator panelini yeni sürücünüze takın ve o3-01 parametresini "2" yapınız. Bu ayar ile operator panelindeki parametreleri inverterinize kopyalamış olursunuz.

Saygılar

Cok tesekkurler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.