arkadaşlar merhaba.
okulumuzda OMRON CPM2A plc var. ilk kez kurmak için çalışıyorum.
seri kablosunu kendim yaptım ancak haberleşmek istediğimde sürekli bağlantı hatası veriyor.
plc ye sadece 220V AC beslemesi ve seri kablo bağlıyorum.
acaba başka yapmam gereken eksikler varmıdır.
yardımcı olursanız sevinirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Seri porttanmıa yoksa usb denmi çevirici kullanıyorsan desteklemeyebilir
 
hocam seri porttan direk besliyorum.
kabloyu kendim yaptım.
kafama takılan acaba 220 V AC haricinde başka bir besleme yapmam gerekiyor mu.
 
cpm 2a da 220 volt elektrik veriyorusun.7.2 veya 8.2 veya 9.1 proğramında direct online ikonuna tıklayarak ordan serial connection tıklayarak.ordan bilgisayarın com nokasını ayarlıyacaksın.sonra tools menüsünden options seceneğini tıklayarak plc basamağında tıklayarak sana plc tipini soruyor cpm2'' seceneğini işaretle.cpu kısmına ise all seceneğini sec.böylece haberleşebilirsin.
 
otomatik arama ikonu ile plc 'ye bağlantın kolay olur.
omron teknik destek ve malzeme temini konusunda 0 554 567 22 64 ten irtibata geçebilirsiniz.
 