Omron cpm1a plc ile delta dopa57gstd

tamirci34

Üye
Katılım
19 Ara 2019
Mesajlar
76
Puanları
1
Yaş
48
Merhaba arkadaşlar omron plc ile delta dop haberleştiremiyorum arada nasıl kablo kullanmam gerek yada adresler nedir bilgisi olan varmı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba arkadaşlar omron plc ile delta dop haberleştiremiyorum arada nasıl kablo kullanmam gerek yada adresler nedir bilgisi olan varmı?
Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.
 
protokol ne kullanacaksın ?
Merhaba com2 port
Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.
Omron plc marka model ve dop marka model belirtirseniz yardımcı olabilirim , daha önce rs232,rs 485 ile calıştım uygulamaya göre kararınız değişebiliyor.
merhaba marka model konunun başlığında var hocam.
 
Merhaba com2 port


merhaba marka model konunun başlığında var hocam.
Merhaba farketmedim kusura bakmayın,şimdi cpm1a nın programlama portu 9 pin değil diye hatırlıyorum eğer 9 pin ise işiniz kolay değil ise sanırım 20 pinli bir bağlantı var ona uygun bir rs232 dönüştürücü kullanıyorsunuz bunun ismi de cif-01 sanırım 2. el 3000-3500 tl ye satıyorlar bende almak istemiştim vazgeçtim.
Şayet bulabilirseniz üzerinde hostlink sivici var o konuma alınca program atabiliyorsun sonra işin bitinde diğer konuma alıp enerjiyi kapatıp tekrar açıyorsun.
Delta tarafındaki bağlantı kolay,forumda daha önce verilmiş ve çalışıyor.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-dop_b-panel-ve-omron-cpm1-a-plc-kablosu.35489/
 
Merhaba farketmedim kusura bakmayın,şimdi cpm1a nın programlama portu 9 pin değil diye hatırlıyorum eğer 9 pin ise işiniz kolay değil ise sanırım 20 pinli bir bağlantı var ona uygun bir rs232 dönüştürücü kullanıyorsunuz bunun ismi de cif-01 sanırım 2. el 3000-3500 tl ye satıyorlar bende almak istemiştim vazgeçtim.
Şayet bulabilirseniz üzerinde hostlink sivici var o konuma alınca program atabiliyorsun sonra işin bitinde diğer konuma alıp enerjiyi kapatıp tekrar açıyorsun.
Delta tarafındaki bağlantı kolay,forumda daha önce verilmiş ve çalışıyor.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-dop_b-panel-ve-omron-cpm1-a-plc-kablosu.35489/
hocam bendeki panel dop a serisi bunu denedim maalesef olmadı HMI devamlı haberleşme hatası veriyor
 
hocam bendeki panel dop a serisi bunu denedim maalesef olmadı HMI devamlı haberleşme hatası veriyor
Şimdi elinizde cif-01 varmı onu bir teyit edelim , sonra yukarıdaki linkte olan kablo bağlantısını doğru yaptınız mı? Plc istasyon adresini doğru ayarladınız mı ?Plc programında settings kısmına girip orada ünite numarası var istasyon adresi okuyor dop-a da seçeceğiniz , Dop-a için eski bir yazılım var Screen editör ben kullanmadığım için bakıp kontrol edemiyorum malesef
 

Ekli dosyalar

  • 20220627_163805.jpg
    20220627_163805.jpg
    286.9 KB · Görüntüleme: 22
  • 16563374254761069041842.jpg
    16563374254761069041842.jpg
    202.5 KB · Görüntüleme: 19
  • 16563374863762029248523.jpg
    16563374863762029248523.jpg
    284.5 KB · Görüntüleme: 18
Şimdi elinizde cif-01 varmı onu bir teyit edelim , sonra yukarıdaki linkte olan kablo bağlantısını doğru yaptınız mı? Plc istasyon adresini doğru ayarladınız mı ?Plc programında settings kısmına girip orada ünite numarası var istasyon adresi okuyor dop-a da seçeceğiniz , Dop-a için eski bir yazılım var Screen editör ben kullanmadığım için bakıp kontrol edemiyorum malesef
tşk ederim çözüm sizdeymiş resimdeki kabloyu yaptım haberleşti.
 