Örneğin cp1l-m30dt1-d PLC nin input bağlantısı pnp mi npn mi olduğunu nasıl anlayabilirim yardımcı olursanız sevinirim
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,238
Puanları
558
Yaş
35
PLC nin inputlarının transistör olması ya da olmaması uygulama da farklılık yaratmayan bir durum . PLC inputları her zaman DI yani dijital input ya da AI analog autput diye adlandırılır ve kullanılır . Yani PLC girişlerine ya direk kuru kontak üzerinden sabit besleme gerilimi verilir ya da 4-20 ma , 0-10 V gibi sensör vb üzerinden gelen değişken veriler bağlanır .
 
Son düzenleme:

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,407
Puanları
2,508
Burda yazdığına göe PNP ... :D 12 çıkış var

http://www.optimumotomasyon.com/omron-cp1l-m30dt1-d.html
 
Son düzenleme:

huh

Katılımcı Üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
776
Puanları
58
PLC nin inputlarının transistör olması ya da olmaması uygulama da farklılık yaratmayan bir durum . PLC inputları her zaman DI yani dijital input ya da AI analog autput diye adlandırılır ve kullanılır . Yani PLC girişlerine ya direk kuru kontak üzerinden sabit besleme gerilimi verilir ya da 4-20 ma , 0-10 V gibi sensör vb üzerinden gelen değişken veriler bağlanır .
PLC inputları için kullanılan npn ve pnp tabirleri transistör giriş anlamında kullanılmaz.

Girişlerde kullanılan ortak uca pozitif yada negatif beslemenin hangisinin mümkün olduğunu tanımlar. Sink ve source yerine kullanılan kavramlar halini almıştır.

Misal girişte npn veya pnp sensör kullandıysanız, plc girişlerini de npn veya pnp bağlantı olarak uygun olanı seçmelisiniz.

@termiter delta plc için Ortak uç pozitifse npn, negatife pnp bağlantı.
 