OMRON 3G3MV-PDRT-2

umutbek

Üye
Katılım
30 Tem 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
Arkadaşlar omron 3g3mv inverter ile üzerindeki haberleşme kartı
3g3mv-pdrt-2 hata veriyor.
F23 ve f06 .bu hatalar neden oluyor karşılaştınız mı acaba ?
Iyi çalışmalar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
F06 :Option Unit/Card self-test error

• Install the DeviceNet Communications Unit/Card correctly.
• Align the case with the connector of the DeviceNet
Communications Unit/Card so that it is fully installed.

F23:Option Unit/Card mutual test error
A communications error occurred between the DeviceNet Communications Unit/Card and Inverter.

• Install the DeviceNet Communications Unit/Card correctly.
• Align the case with the connector of the DeviceNet Communications Unit/Card so that it is fully installed.
• Check whether the DeviceNet Communications Unit/Card’s FG wire is properly connected to the Inverter.
• Take steps to reduce noise in the DeviceNet communications lines. (See 3-3 Communications Line Noise Prevention for details.)
• Replace the DeviceNet Communications
 