OG Sigorta Atması

sinan__

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
148
Puanları
1
AG deki kısa devre trafodan önce bulunan OG sigortasını attırırmı?Mantıklı düşününce Hayır diyesim geliyor ama tam vakıf olmadığım için belkiyi kenara koyamıyorum.Yani netice itibiraı ile AG sigortası var onu geçipde neden attırsın?AG deki sigorta aşırı büyükse kabloya zarar,yada trafoya zarar hepsini düşününce hayır diyorum ama bunu kesinlikle hayır diyen bir arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
OG sigortaları hattın OG tarafını korur. OG sigortaları bir kısa devre anında transformatörlerde kablolar ve çeşitli OG teçhizatlarında meydana gelecek termik ve dinamik zorlamaların yapacağı hasara karşı korur.
 
Merhaba

Mantıklı değil .
Arıza hakkında detaylı işlemler vs gibi
AG deki kısa devre nerede ?
Sorun hakkında tam bilğiler gerekli .
Sorun giderildi ise yapılan işlemler nedir .
AG Şalter sorun olabilir .

Sonuç .
Olayın ( arızanın ) tüm hikayesi detaylı şekilde anlatılması .
Resim ile gösterimi .

Sonuç . Sebebsiz hiç bir şey yoktur .

GERÇEK BİR DURUM .

AG trafoda OG Hatta hiç bir sorun yok .
AG trafo boşta devre dışı bırakıldı yine OG siğorta atıyor
Tüm kablolar sorunsuz .
Şalter görev görüyor .

SONUÇ : şalter sokuldu içinden kıl şekilde solucan kurusu çıktı . bu kuru solucan enerji geçiyordu .
Kuru kıl gibi kalımış solucan kısa devre yapıyordu . temizlendi sorun düzeldi !!!

İlginç bir durum değil mi ?

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:
Merhaba

Mantıklı değil .
Arıza hakkında detaylı işlemler vs gibi
AG deki kısa devre nerede ?
Sorun hakkında tam bilğiler gerekli .
Sorun giderildi ise yapılan işlemler nedir .
AG Şalter sorun olabilir .

Sonuç .
Olayın ( arızanın ) tüm hikayesi detaylı şekilde anlatılması .
Resim ile gösterimi .

Sonuç . Sebebsiz hiç bir şey yoktur .

GERÇEK BİR DURUM .

AG trafoda OG Hatta hiç bir sorun yok .
AG trafo boşta devre dışı bırakıldı yine OG siğorta atıyor
Tüm kablolar sorunsuz .
Şalter görev görüyor .

SONUÇ : şalter sokuldu içinden kıl şekilde solucan kurusu çıktı . bu kuru solucan enerji geçiyordu .
Kuru kıl gibi kalımış solucan kısa devre yapıyordu . temizlendi sorun düzeldi !!!

İlginç bir durum değil mi ?

Kolay Gelsin .
Şöyle anlatayım.160 lık bir trafo var özel.trafonun oldugu direkte OG sigorta var ve bu diregın altında AG panosu ve saati var.Bu panodan 2 depo ve cevre aydınlatmalar besleniyor.Bu trafo özel olduğu için yaklasık 400 metre gerısınde tedasın bı seksıyonel diregı ve bu dırekte sigortalar var.İşte bu seksiyonelin olduğu direkteki sigortalar atıyor.Bana denilen gece o cevre aydınlatma diregınden ses gelmiş.İyide hadi diyelim AG dki cevre atdınlatmada sorun var bu sorun en az 500 metre mesafedeki OG sigortasını nasıl etkiler.Mantıksız gelen bu.Cunkı ondan once AG sigortası var.Şimdi ben bu trafonun sigortalarından sonra hat başındaki seksiyonele kadar olan hattın butun dıreklerındeki izolatörleri kontrol etmem lazım ilk olarak.Dogru yolmudur?
 
"Şimdi ben bu trafonun sigortalarından sonra hat başındaki seksiyonele kadar olan hattın butun dıreklerındeki izolatörleri kontrol etmem lazım ilk olarak.Dogru yolmudur? !!

Merhaba

Tedaş OG siğortası kaç faz attı hangi faz veya fazlar bilmem kablo ve hat kontrolunun ip uçlarıdır .

Şu anda enerjiniz var mı ? ( son durum nedir ? bilği )

Tedaş arızayı bulun enerji verelim der ve açma kapama bedeli ister enerji verir .
Sizin trafo OG direğine kadar enerji alabilirsiniz .
Enerji alımında problem yoksa boş hat tutuyor demek .

Öncelikle tedaşın hat başı direğindeki OG siğortanın değerini öğrenmen ( telefon teli de takabilirler ( kalın ve ince si ) bu tel varsa orj takmalarını isteyin not : Takılı OG siğorta kaç amp öğrenin . 3 Adet siğorta aynı değerde olmalıdır .

sizin trafo OG direğindeki kaç amp öğrenin , 3 Adet siğorta aynı değerde olmalıdır .

Sizin trafo direğindeki OG siğorta amp değeri ( ALÇAK )
Tedaşın OG siğorta amp değeri ( YÜKSEK )

Arıza devam etse bile sizin trafo OG direğinin siğortası atsın .

Tam veri olmadığından varsayım yapılmaktatır .

Diğer bakılacak yerler .

Parafudr , akım trafosu , izolatör , kablo seyim , kablo başlıkları vs gibi ekipmanlar .

Diğer AG Hakkında bilğiler istenmektedir .

Panonun durumu
ekipmanlarında arızalar ve yanık var mı ? varsa tarif
AG siğortalar bilği

Yaptıklarınız işlemler hakkında bilğiler . ( ip uçları )

Kolay Gelsin .
 
AG tarafında birşey yoktur. Hatbaşı senksiyoner ile trafon arasında yüksek gerilim taraınfa problemin var. Sana söyleyene öyle gelmiştir. Halbuki problemin AG de değil YG dedir. Bu kadar korumayı aşan bir arıza olamaz.
 
AG arızası YG sigortayı arttırabiliyor 5 yıl arıza ekibinde çalıştım başıma geldi. AG deki kısa devrin trafodan çekiceği akım binlerce amperi buluyor, tabi ms de oluyor olay. Ee bu gücü nereden karşılayacak trafo ? tabiki YG den çekecek. Cebinden çıkaracak hali yok.
 
AG tarafından çekilen akım yükseldikçe YG tarafından çekilen akımda artar. Yani mantıklı düşünürsen AG tarafındaki arıza YG sigortasını attırabilir.

** TT ile mobilde **
 
Merhaba

Mantıklı değil .
Arıza hakkında detaylı işlemler vs gibi
AG deki kısa devre nerede ?
Sorun hakkında tam bilğiler gerekli .
Sorun giderildi ise yapılan işlemler nedir .
AG Şalter sorun olabilir .

Sonuç .
Olayın ( arızanın ) tüm hikayesi detaylı şekilde anlatılması .
Resim ile gösterimi .

Sonuç . Sebebsiz hiç bir şey yoktur .

GERÇEK BİR DURUM .

AG trafoda OG Hatta hiç bir sorun yok .
AG trafo boşta devre dışı bırakıldı yine OG siğorta atıyor
Tüm kablolar sorunsuz .
Şalter görev görüyor .

SONUÇ : şalter sokuldu içinden kıl şekilde solucan kurusu çıktı . bu kuru solucan enerji geçiyordu .
Kuru kıl gibi kalımış solucan kısa devre yapıyordu . temizlendi sorun düzeldi !!!

İlginç bir durum değil mi ?

Kolay Gelsin .
Hocam ben Ağrı'da bir okulda yöneticiyim sene başından beri asla elektrik kullanamıyoruz başlangıçta bina içindeki sigorta atıyordu sürekli yer altından binaya gelen kabloda patlak varmış bunu bulduk yaptırdık bir ay kadar sorunsuz kullandık bu kezde sürekli og sigortamız atıyor yine mağdur oluyoruz tedaş geliyor sadece sigorta değişip gidiyor 2 gün sürmüyor usta bulamıyoruz anlayan sebebi ne olabilir konu hakkında hiç bilgim yok tek yaptıkları atan sigortayı daha yğksek değer sigprta ile değiştiriyorlar sonuç yine yok lütfen bilgi verirseniz yüzlerce öğrenci bir yıldır mağdur oluyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst