OG Sayaç Bağlantısı

3 fazlı bır teısste 12 kademelı reaktıf güç kontrol rölem var ve aynı zamanda kombı sayacım var 3 adet akım trafonunu tms cıkısına kombu saatımın ölcum yapabılmesı ıcın oraya kurdum akım trafosundan sonra sıstemıme elektırık vermek ıcın baralara dagıtım oluyor ve reaktıf guc kontrol rölemınde calısa bılmesı ıcın 3 adet daha akım trafosu kullanmak zorunda kaldım yanı sısteımde 6 adet akım trafosu kullandım ve sıstemım sorunsuz calısıyor ama bunu 3 adet akım trafosuyla yapamazmıydımm bırı bana yardmcı olabılırmıbana bır baglantı seması cize bılırmısınız şimdiden tşkler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3 fazlı bır teısste 12 kademelı reaktıf güç kontrol rölem var ve aynı zamanda kombı sayacım var 3 adet akım trafonunu tms cıkısına kombu saatımın ölcum yapabılmesı ıcın oraya kurdum akım trafosundan sonra sıstemıme elektırık vermek ıcın baralara dagıtım oluyor ve reaktıf guc kontrol rölemınde calısa bılmesı ıcın 3 adet daha akım trafosu kullanmak zorunda kaldım yanı sısteımde 6 adet akım trafosu kullandım ve sıstemım sorunsuz calısıyor ama bunu 3 adet akım trafosuyla yapamazmıydımm bırı bana yardmcı olabılırmıbana bır baglantı seması cize bılırmısınız şimdiden tşkler

Elektriği satın aldığınız kurum, sayaç bağlantısında kullanılan akım trafolarının başka herhangi bir amaç için kullanılmasına müsaade etmez.

Tek akım trafosuyla iki cihazın (reaktif güç kontrol rölesi, ampermetre) çalıştırılabilmesi için de akım trafosunun gücünün (VA cinsinden) yeterli gelmesi gerekli.
Bağlantısını da şu şekilde yaparsınız: Akım trafosunun K ucundan çıkıp, rölenin K ucuna girilir. Rölenin L ucundan çıkıp ampermetrenin K ucuna girilir. Ampermetrenin L ucundan çıkıp akım trafosunn L ucuna girilir. Yani tüm cihazlar akım traforuna seri bağlanır.
 
ben 380 v x5 sayacı da 100 v x5 sayacıda 1grup akım gerilim toprak diye bağlıyorum 2 grup akım gerilim toprak 3 grup akım gerilim toprak şeklinde bağlıyorum
 
mrb bana bir yardım eden olursa sevinirim x5 sayaç bagladım ama sayaç çalışmıyor ve akım trafolarıda hiç akım çekmiyor tş

akım trafo uclarınının yerini degiştirmeyi dene
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba arkadaşlar 34.5/04 kV isyerinin kurulu güç hesabını nasıl yapabilirim
 
Son düzenleme:
verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.
 