OG referanslı kompanzasyonda og kesici açması

zck07

Katılımcı Üye
Katılım
13 Şub 2019
Mesajlar
249
Puanları
56
Yaş
30
Konum
Antalya
2000kVA trafo tesisinde og referanslı kompanzasyon sistemi kurulmuş.Hücreden kesici kapatıldıgında anında geri açıyor.Kompanzasyona ait OG toroidal akım trafolarının uçlarını boşa çıkarıp s1s2 kısadevre yapılıp tekrar kesici kapatıldıgında kesici açma yapmıyor.Akım trafoları ve kablolar sağlam.Sekonder rölede Ig=0.013kA , Ia=0.014kA , Ic=0.014kA olarak arıza kaydı çıkıyor.

Og akım trafolarını bağlayınca neden kesici tutmuyor?Sebepleri neler olabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompanzasyonla ilgili olmaması gerekir.
Sn.emodiyatöre katılıyorum.Set değerleri-
nizi gözden geçirmekte yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • DEVREYE GİRİŞ AKIMI -SÜRESİ 1.pdf
    576 KB · Görüntüleme: 19
  • DEVREYE GİRME AKIM SÜRESİ 2.pdf
    144.4 KB · Görüntüleme: 10
  • DEVREYE GİRME AKIM SÜRESİ 3.pdf
    97.3 KB · Görüntüleme: 7
  • DEVREYE GİRME AKIM SÜRESİ 4.pdf
    120.3 KB · Görüntüleme: 5
  • KISADEVRE SÜRESİ.pdf
    95.2 KB · Görüntüleme: 7
Demeraj akımından kaynaklanıyorsa her iki durumda da açma yapması gerekmez mi?Tmş açıkken,trafoyu boşta enerjilendirirken og kesicisi açıyor.Akım trafolarının uçlarını boşa çıkarınca açmıyor.
 
Trafo lar tamamen boşta sadece kampüs alanında dolaşan xlpe kablolarda ki sirkülasyon akımlarından bile açtığına şahit oldum hattı ikiye bölüp kısım kısım besleyince açma yapmıyordu.
 
Demeraj akımından kaynaklanıyorsa her iki durumda da açma yapması gerekmez mi?Tmş açıkken,trafoyu boşta enerjilendirirken og kesicisi açıyor.Akım trafolarının uçlarını boşa çıkarınca açmıyor.
Akım trafo uçlarını çıkarınca röle grupları devreye almıyor daha doğrusu alamiyor. Dolayısıyla akım çekilmiyor büyük ihtimal.
 
Akım trafolarının buşinge yakın olması açmaya sebebiyet verir mi?
 
Firmalar , bu mesafe için,min.1,5 mt aralık öneriyorlar.Sayfa 15
 

Ekli dosyalar

  • SMART SVC OG.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 21
Akım trafolarının buşinge yakın olması açmaya sebebiyet verir mi?
Trafo boşta diyorsun. Boştaki trafonun da bir endüktif tüketimi var. Senin kompanzasyon sistemi yük olmasa bile devreye grup almak isteyecektir. Sonuçta arkadaşların dediği noktaya geliyoruz.
 
Firmalar , bu mesafe için,min.1,5 mt aralık
öneriyorlar.
Evet grup argede bir kaynakta 2mt olarak belirtmişler.
Trafo boşta diyorsun. Boştaki trafonun da bir endüktif tüketimi var. Senin kompanzasyon sistemi yük olmasa bile devreye grup almak isteyecektir. Sonuçta arkadaşların dediği noktaya geliyoruz.
Kompanzasyon tmş si ve ana tmş açık.Dolayısıyla röle de enerjisiz.Devreye grup alamaz.Sabit kondansatör bile devrede değilken sadece trafonun boşta çalışma akımından dolayı açma durumu oluşuyorsa,aynı durumda akım trafolarını iptal edince neden açma yapmıyor.
 