merhaba ; arkadaşlar og de akım trafosu gerilim trafosu değerleri nasıl tespit ediliyor ın ıth akımları
og proje hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerekir konu hakkında yardımcı olmanız mümkünmü.
selamlar saygılar.
 
Akım trafosu seçerken, işletmenin OG trafosu primeri şebekeden kaç amper çekecekse üzerinde bir akım trafosu seçilir.
Mesela 630KVA'lık bir trafo, primer gerilimi 34,5kV bir şebekeye bağlanıyorsa, tam yükte:
S=1,73.U.I
630=1,73.34,5.I
I=10,55A çeker.
Bu durumda 630KVAtrafonun OG akım trafosu değeri 15/5 olmalı.

1600KVA'nın OG akım trafosu da:
S=1,73.U.I
1600=1,73.34,5.I
I=26,77A
Bu durumda 1600KVA trafonun OG akım trafosu değeri 50/5 olmalı.

Gerilim trafosu seçilirken de OG şebekede kaç kV olduğu önemli. 34,5kV varsa 34500/100V, 31,5kV varsa 31500/100V gerilim trafosu kullanılmalı.
 

Ekli dosyalar

  • Akım Trafoları.rar
    175 KB · Görüntüleme: 3
  • Gerilim Trafoları.rar
    80.8 KB · Görüntüleme: 3
teşekkür ederim
birde hücreleri nasıl seçiyoruz yük ayırıcılı kesicili olmasın neye göre tayin ediyoruz bu kouların yöetmelik veya şartnamesi varmı.yarrdımlarınız için teşekkür ederim.
selamlar saygılar
 
1600 KVA üzeri için kesici gerekli:
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Sayfa 26
Aşırı yüke ve kısa devre akımlarına karşı koruma
Madde 40-a)
Anma gücü 400 kVA'ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır. Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır.

Anma gücü 400 kVA'dan büyük dağıtım transformatörlerinin besleme tarafında röleli bir kesici kullanılarak transformatör kısa devre ve aşırı yüke karşı bütün kutuplarında korunabileceği gibi, anma gücü 1600 kVA'ya kadar (1600 kVA dahil) olan dağıtım trafolarında kısa devre kesme gücü uygun sigortalar ile donatılmış sigortalı yük ayırıcısı bileşik cihazları da kullanılabilir.

Kısa devre akımlarına karşı korunma bulunmayan sadece yük akımının açılıp kapatıldığı yerlerde, uygun anma akımı ve kısa süreli dayanma akımı özelliklerinde yük ayırıcıları kullanılabilir.
 