OG kabloların kısa devre hesabına göre seçimi

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,790
Puanları
281
yapılan hesap neticesinde bulunan kısa devre akımına göre XLPE kablonun kesitinin belirlenmesi gerekiyor ve bu kesit belirlenirken şu tablodan faydalanılıyor.

http://www.prysmian.com.tr/export/sites/prysmian-trTR/attach/pdf/energy/teknik_bilgiler/table18.pdf

burda sorum şu. kablonun hesaplanan kısa devre akımına dayanması gereken süre neden 1 sn olarak alınıyor?. yada 1 sn mi almak gerekiyor? daha kısa sürenin alınmamasının nedeni ne olaki? (Halbuki koruma elemanları 1 sn'den çok daha kısa sürede açma yapacaktır.)

saygılar...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kesin olmamakla birlikte teiaş kısa devre akımlarında max 1 sn ye ayarlıyor.onun içindir diye düşünüyorum.
örnek ato 600/5 olan bir yerde ters zamanlı aşırı akım rölesini 10 katında 1 sn de açacak şekilde ayarlıyorlar.
zamanı daha kısa tutursa elk dağıtım şirketleri kendi içlerinde röle kordinasyonu yapamazlar.
 