Kael Mühendislerinden Sn.Ethem Güner beyin,kablodan kaynaklanan kapasitenin elimine
edilmesi ile ilgili bir hesaplaması ektedir.Kendilerine,teşekkür ederim.1. maddedeki hesap
sonucunun ,25 kvar yerine 20 kvar olarak yanlışlıkla yazıldığını tahmin ediyorum.
 

Ekli dosyalar

  • yg kablosunun kapasitesi.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 913
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kael Mühendislerinden Sn.Ethem Güner beyin,kablodan kaynaklanan kapasitenin elimine edilmesi ile ilgili bir hesaplaması
ektedir.Kendilerine,teşekkür ederim.


Ethem bey,1. maddadeki yanlışlığı düzelterek,tekrar göndermiştir.
 

Ekli dosyalar

  • yg kablosunun kapasitesi.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 585
Yani trafoya takılan "sabit kondansatör" aslında sabit değil mi..
 
og hücresinin bulunan akım trafo ve gerilim trafo var X5 sayaç reaktif hesabı enduktif ve kapasitif yüzde hesabı nasıl yapılır acil yardim
 
merhabalar trafo ile tr-adp panosu arası çekilen bir ag kablonun(200m) herhangi bir kapasitif etkisi olabilirmi?Bundan kaynaklı olarak bir ceza gelebilirmi?
 
Burada hazırlanmış örnek bir hesap mevcut bu hesabı tüm kablolar için tekrarladım ve sonuç olarak aşağıda ki liste çıktı. belirli kesitte ki xlpe kablolar için 1km de ki kapasitif etkiler bu şekildedir.

U (Gerilim)=330001x95/16 XLPE
0,151​
µF/kmIc=0,904Qc=
51,6951​
kVAr
π=3,141x120/16 XLPE
0,162​
µF/kmIc=0,970Qc=
55,4609​
kVAr
f (Frekans)=501x150/25 XLPE
0,173​
µF/kmIc=1,036Qc=
59,2268​
kVAr
C (µF/km )=0,1621x185/25 XLPE
0,186​
µF/kmIc=1,114Qc=
63,6774​
kVAr
L (km)=11x240/25 XLPE
0,206​
µF/kmIc=1,234Qc=
70,5244​
kVAr
 

Ekli dosyalar

  • XLPE KAPASİTİF ETKİ.pdf
    215.5 KB · Görüntüleme: 48
merhabalar trafo ile tr-adp panosu arası çekilen bir ag kablonun(200m) herhangi bir kapasitif etkisi olabilirmi?Bundan kaynaklı olarak bir ceza gelebilirmi?
AG sistemlerde kapasitif etki oluşmaz. Ancak kullanılan kablo özel bir kablo, kablo demetinin tam ortasında plastik malzemesi bulunan bazı kablolarda kapasitif etki oluşmaktadır.
 