OG Enerji Nakil Hatları Proje ve Kontrolü

Katılım
27 Eyl 2008
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
39
Geçen sene hazırlağım bir listeydi enh proje yapımında yardımcı olabileceğini düşündüm. eksik ya da yanlış olan bilgiler varsa bu konu altında paylaşabilirsiniz.

ORTA GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI PROJE KONTROLÜ VE YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Direk ara mesafeleri kontrol edilir.
2. Direk şablon boyları kontrol edilecektir.
3. Arazi üzerindeki atlamalar kontrol edilecektir.
4. Taşıyıcı direk tipleri rüzgar menziline göre kontrol edilir.
5. Durdurucu direklerde tek taraflı açıklıklar, direklerin tip projelerinde ve kullanma klavuzlarında verilen kullanma limitlerini geçmediği kontrol edilir.
6. Çift direklerde direk dikim yönleri proje üzerinde şematik olarak gösterilecek ve direk dağıtım listesi üzerinde belirtilecektir.
7. Direk dağıtım listeleri kontrol edilir.
8. Direk fonksiyonları kontrol edilir.
9. Travers tipleri kontrol edilir.
10. Taşıyıcı direklerde travers/direk tipleri rüzgar menziline göre kontrol edilir.
11. Taşıyıcı direklerde travers/direk tipleri maksimum açılığa göre kontrol edilir.
12. Taşıyıcı direklerde travers/direk tipleri ağırlık menziline göre kontrol edilir.
13. Durdurucu direkler rüzgar menziline göre seçimi kontrol edilir.
14. Köşe durdurucu direkler için tek taraflı açıklık hesabı yapılacaktır.
15. Durdurucu traverslerde maksimum açılığa göre kontrol edilir.
16. Durdurucu traverslerde ağırlık menziline göre kontrol edilir.
17. Köşede durdurucu direklerde travers boylarına dikkat edilecektir.
18. fmin ve fmax eğrileri kontrol edilir.
19. Up-lift ve ag-aw kontrolü yapılır.
20. Vaziyet planının imkan varsa doğru olup olmadığı kontrol edilir.
21. Üzerinde biçer-döver çalışabilecek olan tarlalar profil üzerinde gösterilerek 7 mt.’ lik emniyet mesafesini sağladığı gösterilecektir.
22. Ağaçlık bölgelerde emniyet mesafesini sağladığı gösterilecektir.
23. Karayolu, demiryolu, DSİ kanal atlamalarında emniyet mesafesinin sağlandığı gösterilecektir.
24. Sehim kotrolünün yapılabilmesi için sehim şablonu hazırlanacaktır. Sehim şablonu, yatayda 1/2000, düşeyde 1/500 ölçekli olacaktır. Ayrıca proje içerisinde kullanılan direkler için direk boy şablonları hazırlanacaktır.
25. Hat güzergahında bulunan inşaat halinde bulunan yapılara gerekli olan emniyet mesafesi sağlanacaktır.

**ÖNEMLİ** Projenin onay aşamasında, Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında bulunması sebebiyle ilgili paftalarda Harita Mühendisi imzası gereklidir. Projeyi hazırlayan mühendisler, hazırladıkları projelerin amaca ve teknik kurallara uygun olmasından ve projeye esas alınan bilgilerin yanlış olmasından sorumludurlar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.