Og akım trafosu

Size soru sorayım cevabı kendiniz bulun;
30/1=30
100/5=20
Bu şu demek 1. de geçen akım 30'a bölünerek geliyor. 2.'de ise 20 ye bölünerek geliyor. Çıkan sonuç hangisinde yüksek olur. Birde yüksek akımlarda sorun yaşamazsınız,sorun OG'den çekilen akımların düşük olması durumudur. Bunu düşünürek hesaplarsak sizce akım değerinin 30' a mı bölünmesi doğru 20'ye mi ?
Rölelerin minumum akım ölçme sınırını düşünürseniz hangi akım trafo oranını seçmeniz gerekir hemen bulursunuz.
Birde Sami bey'in verdiği değerlere bakarsanız 0.5 klas akım trafosunda anma akımının %1'in altında olması durumunda hata sınıfı tanımsızdır yani % kaç hata yapar belli değil % 5'de olabilir % 20 'de olabilir...
Sayaçlarda 0.5 klas akım trafosu kullanılır düşük güçlerdeki hataları siz düşünün artık.
bir yanlışlık olmasın 30/1 akım trafosunda akımı 30 mı bölüyor yoksa 30 amperi 1 ampere mi çeviriyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Söylediğiniz aynı şey değil mi?
geçen akım 30 bölünüyor demişsiniz ya ondan dedim geçen akımı 30 bölmesiyle 30 amperi 1 e çevirmesi aynı şey değil primerden 30 amper geçtiğinde1 amper 15 amper geçtiğinde sekonderden 0,5 amper geçer aynı olmuyor
 
15 i 30 a böler misiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,582
Kullanıcılar
449,924
Son üye
xxdangee

Yeni konular

Geri
Üst