neden yüke en yakın yere kompanzasyon

frktsl

Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba;
Neden ihtiyaç duyulan en yakın yere kompanzasyon tesisi kurulur yani elektriğin üretildiği yere büyük bir kompanzasyon tesisi kursak ihtiyaca göre kompanzasyonu yapsak olmuyormu??? düşündükçe bir iki mantıklı cevabım var ama bir türlü tatmin olamıyorum lütfen beni aydınlatın değerli yorumlarınızı bekliyorum....
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sizin çektiğiniz endüktif güç, elektrik üretim merkezlerinde kompanze edilir ve jeneratörün fazla yüklenmesi önlenmiş olurdu. Ancak bu sefer, dağıtım kabloları, dağıtım trafoları, reaktif güçle fazladan yüklenmiş olur, reaktif güç te hesaba katılarak, daha güçlü ve maliyetli trafo kullanılmak zorunda kalınır ve daha kalın kesitli iletken kullanılmak zorunda kalınırdı. Oysa ki, herkes kendi reaktif gücünü kompanze ettiğinde, aradaki trafolar ve hatlar, reaktif güç minimum düzeyde iken çalışır ve kayıplar az olur.
 
Mustafa beye ilave olarak, bir kesitin akım taşıma kabiliyeti vardır, özellikle ani yüklemelerde reaktif akımın yüksek bulunması sebebi ile aktif , yani iş yapacak akım çekmede zorluklar başlar ve mesela güçlü punta kaynak makinalarında kaynak sorunları başlar..Kesiti artırmak, trafoyu büyük seçmekde altyapı masraflarını artırır.
 
cevaplarınız için teşekkür ederim ama şebekedeki indüktif yükler ve rezistif yükler bir arada bulunuyor bizim aktif güç ü rezistif yükler çekiyor reaktif gücü(kör güç) indüktif yükler trafo florasan lamba motorlar çakiyor.yani akımın iki bileşeni var aktif ve imajener biz kompanzasyonda akımın imajener kısmını azalmaya çalışıyoruz yani mesela aktif yük 40 amper indüktif yük 30 amper çeksin şebekeden çekilen akım 50 amperdir kompanzasyonla çekilen 30 amperlik kısmı azaltıp sıfıra getirerek şebekeden çekilen akımı 40 ampere yaklaştırıyoruz cosfi=1 olduğunda çekilen akım 40 amper olur.....o halde kompanzasyon yaparak şebekeyi gereksiz kapasitif ve indüktif akımla yüklemiyoruz aksine çekilen akımı dahada iş yapan güç için ihtiyaç olan akıma azaltıyoruz böylelikle kablo kesiti ve trafo tasarım değerleri azalmalı...benim aklıma senkron generatörlerin gerilim üretebilmeleri için(daha doğrusu manyetik alanları için)akımın reaktif bileşenine ihtiyaç vardır bundan müşteri kompanzasyonunu yapar...ama daha iyi bir cevap olmalı????ilginize teşekkür ederim...
 
yüke en yakın yere kompanzasyon yapılması herşeyden öte müşterinin istek duyması gereken bir durum olmalıdır. tesiste bulunan güç sağlayıcı cihazlardan maximum yararlanabilmek için.
örneğin 2000KVA trafoya sahip bir tesis kendisine kompanzasyon yapmazsa en fazla 1200kW yük devreye alabilir. şayet iyi bir kompanzasyonla bu 1980kW olabilir görüldüğü gibi trafodan maximum fayda sağlayabilmek adına bu işlem yapılır.
 
Şimdi diyelim ki 1.000 kVA trafonuz var ve çıkışına kompanzasyon yapmadınız. Kompanzasyon yapılmamış durumdayken sistemin çektiği güç maksimum 800 kVA olsun ve hiç bir zaman 800 kVA'dan daha yüksek bir güce ihtiyacınız olmasın. Şimdi bu 800 kVA yükü kompanzasyon yokken direk olarak beslemekle, trafonun yanına koyacağımız uygun güçlü ve devrede olan bir kompanzasyon tesisiyle beslemek arasındaki fark nedir? TEDAŞ açısından sormuyorum yük açısından soruyorum.

saygılar...
 
yüke en yakın yere kompanzasyon yapılması herşeyden öte müşterinin istek duyması gereken bir durum olmalıdır. tesiste bulunan güç sağlayıcı cihazlardan maximum yararlanabilmek için.
örneğin 2000KVA trafoya sahip bir tesis kendisine kompanzasyon yapmazsa en fazla 1200kW yük devreye alabilir. şayet iyi bir kompanzasyonla bu 1980kW olabilir görüldüğü gibi trafodan maximum fayda sağlayabilmek adına bu işlem yapılır.

diyelimki yük sadece dirençlerden oluşuyor bu durumda aynı trafodan en fazla 2000kw güç çekemezmiyiz çünkü verdiğiniz görünür güç le cosfi(bu verdiğim koşul altında 1 e eşit) nin çarpımı 2000kwatt eder yani en yüksek 1200kwatt a nasıl vardınız...
soruma bir yanıt daha buldum kompanzasyonun ihtiyaç duyulan yere yapılması bir nedenide galiba biz yaptığımız kompanzasyonla bize kadar olan şebekeyide bir nevi kompanzasyon yapıyoruz olabilirmi acaba?
 
Şimdi diyelim ki 1.000 kVA trafonuz var ve çıkışına kompanzasyon yapmadınız. Kompanzasyon yapılmamış durumdayken sistemin çektiği güç maksimum 800 kVA olsun ve hiç bir zaman 800 kVA'dan daha yüksek bir güce ihtiyacınız olmasın. Şimdi bu 800 kVA yükü kompanzasyon yokken direk olarak beslemekle, trafonun yanına koyacağımız uygun güçlü ve devrede olan bir kompanzasyon tesisiyle beslemek arasındaki fark nedir? TEDAŞ açısından sormuyorum yük açısından soruyorum.

saygılar...

tedaş için tehtitleri aşikar çünkü akımın imajener bileşeni hattı gereksiz yere meşgul edecek ve hatta iletim hattında gereksiz gerilim düşümü ve kayıplar olacak. müşteri olarakta indüktif akımın aniden değiştiği bir gerçek diyelimki tesisimde bir kaç motor var ve ben bir motoruma yol verdim akım çok ani değişeceğinden çünkü kompanzasyon yok şebekem çöker diye düşünüyorum yanı diğer yüklerimde bir darbe oluşur diğer motorlara ani olarak uç gerilimi düşer ve varsa motor gerilim koruma rölesi filan motor devreden çıkar
 
müşteri olarakta indüktif akımın aniden değiştiği bir gerçek diyelimki tesisimde bir kaç motor var ve ben bir motoruma yol verdim akım çok ani değişeceğinden çünkü kompanzasyon yok şebekem çöker diye düşünüyorum yanı diğer yüklerimde bir darbe oluşur diğer motorlara ani olarak uç gerilimi düşer ve varsa motor gerilim koruma rölesi filan motor devreden çıkar

kompanzasyon yok diye Şebeke çöker mi, nasıl çöker?(düşüncem bu şeklinde değil gerekçesi şu şeklinde açıklayınız)

diğer yüklerin gerilimleri düştüğünden o yükler devreden çıkar mı?

kompanzasyonu devre dışı olan her tesisin bu durumda yani söyleminize göre çalışması zor. Oysaki TEDAŞ'ın kestiği ceza hariç kompanzasyonun olmamasının başka zarırına(yükle ilgili) şahit olan var mı?

saygılar...
 
kompanzasyon yok diye şebeke çöker mi, nasıl çöker?(düşüncem bu şeklinde değil gerekçesi şu şeklinde açıklayınız)

diğer yüklerin gerilimleri düştüğünden o yükler devreden çıkar mı?

kompanzasyonu devre dışı olan her tesisin bu durumda yani söyleminize göre çalışması zor. Oysaki TEDAŞ'ın kestiği ceza hariç kompanzasyonun olmamasının başka zarırına(yükle ilgili) şahit olan var mı?

saygılar...

Örneği tekrar edeyim, yüksek güçte punta kaynaklarının kaynak kalitesinde düşme (bizzat üretici firma tarafından teyit edilmiştir). Diğer bir örnek, kalın civata üreten bir müşterimiz klasik kompanzasyon yerine tristörlü taktırdıktan sonra (reaktif cezadaydı dengesiz ve 10-15 sn arası değişen yükten dolayı) aynı kalınlıkta civata başını aynı süre ısıttığında civata başları erimeye başlamıştı. Yani ısıtma cihazı (bir tür indüksiyon cihazı) aynı civatayı hızlı kompanzasyon sonrası daha kısa sürede aynı sıcaklığa getirmeye başladı. Bu da reaktif bileşenin iş yapma kabiliyetini azalttığına güzel bir örnek.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,563
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst