Arkadaşlar merak ediyorum neden faz-nötr arası 220v iken f-f 380 volt oluyor?f-f arası iken neden kök3 katıyla çarpılır.?Matematiksel bi şekilde ifade edecek olan arkadaşlar varsa çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
220 V rms yani çalışma değeridir alternatif gerilim de sinüs eğrisi şeklindedir. Alternatif gerilim de Vrms=Vtepe/kök3 formülüyle bulunur. Ortalama değer gibi de düşünülebilir.
fazlar arasında 120 derece var.İki sinyalin farkı:
sinx-sin(x-120) şeklinde ifade edilebilir.Trigonometrik formülle:
sinx-sin(x-120)=2sin60cos(x-60)=(kök3)cos(x-60)
Bu durumda 2 fazın farkı fazların kök3 katı büyüklükte başka bi sinüs dalgasıdır. yani faz-faz arası bu yüzden 220xkök3= 380V AC oluyor.