Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
TEK'e haber verirsin, sayaçtan faz-faz, nötr-nötr uçlarına bakarsın. Sonra da Kablon ile ölçer nötr hattını bulursun. Hata şansın sıfır'dır!
(GARANTİLİ ÇÖZÜM)
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Devrenin başına 30 mA Kaçak Akım Rölesi tak. Emin olmadığın iki uçtan herhangi biriile fazı bağla ve iki durumda da herhangi bir alıcıyı (en basiti duy+ampul) çalıştırmayı dene. Birinde K.A.R. atar, birinde atmaz. Attığı durumdaki iletken toprak iletkenidir.