Nötr olmadan yanar mı?

Katılım
5 Mar 2021
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
24
Konum
Paraguay
panodaki r s t fazlarındaki sinyal lambası nötr olmadan yaparmı şuan nötr bağlı değil ama yanıyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
usta ama nötr yok kontaktör çekmiyor ama sinyal lambası yanıyor nötru bağlandığım zaman da yine yanıyor bu niye usta
 
3 faz varken lambaların birbirine bağlı olan çıkışları yıldız nötr noktası oluşturur bu nedenle nötr bağlantısı olmasa bile her lamba 220 V ile çalışır. Lambalardan birisi arızalanırsa diğer 2 lamba daha kısık yanar çünkü lambalar 380/2=190 V gerilim ile çalışmaya devam eder. 2. lambada arızalanırsa 3. lamba sağlam olsada yanmaz.
 