nötr neden ince üretiliyor

son olarak farklı bir soru daha soracağım? eşit kesitli faz ve nötr kablolarımız var (monofaze sistem) ve kablo yanana kadar yükü arttıracağız. sizce önce hangi kablo yanar? :)
saygılarımla...

iç tesisleri yönetmeliğine göre
devredeki koruyucu sigortanın akımı iletken kesitin taşıyabileceği maksimum akımdan küçük olmalı. eğer devreyi bu şekilde kurarsanız. her iki kabloda zarar görmez ancak. sigorta akımı büyük seçilirse faz hattının daha önce yanacağını tahmin ediyorum. çünkü enerjinin bir kısmı yük tarafından soğurulması gerekir.
 
  • Beğen
Tepkiler: UEE
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kablolarda ki ısınma kablonun direncine ve içinden geçen akıma bağlıdır. E=R*I*I
kablonun direnci ise kablo kesitine ve uzunluğuna bağlıdır. Her iki kablo da aynı kesit ve uzunlukta olduğuna göre ve - devrede ciddi bir kaçak akım yoksa- içinden geçen akımlarda aynı olduğundan her iki kabloda da ısınma aynı olacaktır. Bu durumda hangisinin önce yanacağını söylemek zordur.
 
şuan geçici bir pcden alel acele yazıyorum...

kesitleri aynı kablo...
jeneratörden besleniyor ve yeterince güclü bir yük düşünün(öyle bir yükki kablolardan birini yakana kadar yük enerji soğurmaya devam ediyor ve zarar görmüyor...) misal 220v ac sinüzoidal 50 hz olsun(güç sınırı olmadan). sürekli yükü arttırarak kabloyu yakalım...

devremiz birbirine seri bağlı ac kaynağı, faz kablosu, yük (R) ve nötr kablosu şeklinde kapalı döngü. devreyi analiz edelim nötrü sıfır kabul ettik faz 220 ve -220 arasında geziyor akımda çıldıracak... esas şu gerilim yükte (yükün fazucundan) nötre 0 volt olarak ulaşacağı için öncelikle faz kablosu yanar... yani yük gerilimi üzerinde enerji harcatarak nötr noktasında 0 volta düşürür nötr de taşınnan akım teoride 0 volt olarak taşınır. biraz karışık gelebilir ama... kafanızda canladırabilirseniz. kolay gelir... daha kolay anlaşılması açısından nötrü toprakla bağlantılanmış olarakta düşüne bilirsiniz(nötrün 0 volt olması durumundan)... sonuç olarak teorik değerler gene değişmez tabiki işin pratiği biraz daha farklı...


saygılarımla...
 
arkadaşlar konu iyi teknik açıdanda iyi tecrübe açısında bakarsak ben hiç yanan nötür görmedim ama fazlar gevşek harici ısınarakda yanıyor türkiyede çok katlılar harici zaten üç faz yok.onlarda asansörde var onda da nötüre ihtiyaç yok.nötür tamamlayıcı olarak düşünürsek bence sorun yok
.
 
ALPEK KABLOLARDA NÖTR İLETKENİNİN KESİTİ DAHA YÜKSEK BU DAHA ZİYADE DENGESİZ YÜKLERDE KULLANILDIĞI İÇİN A.G ŞEBELERİ GİBİ ÖR.3*50+70 OLUR.DENGESİZ YÜKLERDE NÖTR KESİTİ YÜKSEK OLSADA SİSTEMİ PEK KORUMAZ HER HAÜKARDA FAZLARIN DENGELENMESİ VEYA YAKIN DENGEDE OLMASI GEREKİR.
Alpek kabloda nötr kalın olması dengesiz yükten dolayı değil. nötr kablo askı vazifesi görmektedir.
 
Bir ornekle aciklamak istiyorum :
Elimde 3 tip kablo ve 3 tip besleme var. Hangi kabloyu nereye kullanacagimizi beraber belirleyelim :
1) 4x95 mm2 Kablo
2) 3x95+50 mm2 Kablo
3) 3x95+35 mm2 Kablo ( Bu da ne diyenimiz olabilir ama bu kablo da piyasada satiliyor )

Beslenecek alicilar :
1) 100 KW gucunde Motor ............. 3x95+50 ( 50 topraklama icin )
2) Dengeli yukte bir fabrika............3x95+35 ( Tesisattan ve yuk dagilimindan eminiz )
3) Mesken (Apartman)....................4x95 ( Hangi saatte kimin ne cekecegi belli degil )

Yalnız 3x95+35 diye bir kablo yok, burası hatalı bilgi olmuş... 3x95+35 yazan yazıların hepsi HATALI basımdır.
iç tesisleri yönetmeliğine göre
devredeki koruyucu sigortanın akımı iletken kesitin taşıyabileceği maksimum akımdan küçük olmalı. eğer devreyi bu şekilde kurarsanız. her iki kabloda zarar görmez ancak. sigorta akımı büyük seçilirse faz hattının daha önce yanacağını tahmin ediyorum. çünkü enerjinin bir kısmı yük tarafından soğurulması gerekir.
Yani monofaze sistemdede sonuçta fazdan gelen elektronların bir kısmı yük üzerinde enerji olarak kullanılır, sonuçta nötrde bir miktarda olsa akım azalması olmaktadır dimi. Soğurma derken bunu mu demek istediniz.
 
Yalnız 3x95+35 diye bir kablo yok, burası hatalı bilgi olmuş... 3x95+35 yazan yazıların hepsi HATALI basımdır.

Yani monofaze sistemdede sonuçta fazdan gelen elektronların bir kısmı yük üzerinde enerji olarak kullanılır, sonuçta nötrde bir miktarda olsa akım azalması olmaktadır dimi. Soğurma derken bunu mu demek istediniz.

Nasıl yani?

Diyelimki monofaze bir hatta220 volt ile 3000 watt ufo tipi ısıtıcı çalıştırıyoruz. Bu ne demek 3000 / 220 = 13.63 amper.

Faz hattındaki akım ile Nötr hattındaki akım farklı mı? :eek::eek::eek:

Yani ? Yukarıdaki hesaba göre fazdan 13.63 amper ama nötr den mesela 9.43 amper gibi daha az bir akım mı akacak?
 
Şu orta çağdan kalma eski ders kitaplarını atıp yenlerini yazma vakti gelmiştir. ELbet elektronlar kara yolundan vaz geçip hava yoluna geçiyor, su gibi buharlaşıyor :D.
 
Konuyu açan ve sadece eski amerikan üssünde kendine göre olması gerekn kablo kesitini gören arkadaşa tek sorum var.SArı yeşil kablo nötr müdür_?:cool:
Merak edersen söyleyeyim Sarı yeşil kablo topraktır.Emin olamıyorsan renklemeye bi bak
Saygılarımla
Konu daha önce kesin olarak cevaplanmış.
Ancak bazı arkadaşlar durumu kabullenmek istememişler. Dolayısı ile kendi çıkmazlarında boğulmuşlar.
Konu sahibi arkadaşın temin ettiği kablo 3faz ve bir toprak bağlantıları için uyarlanmış kablo çeşidindendir. Bu gibi sistemler doğrudan üçgen sistemler olduğu için nötr kablosu yoktur.
Bazı motorların direk üçgen ile çalıştıklarını biliriz.
Ancak çok güçlü ve yıldız üçgen geçiş yapılması gereken motorlarda haliyle bir de nötr bağlantısı olacaktır. Bu tür kablolar 4 eşit çaplı ve bir tane de topraklama için sistem güvenliğine göre seçilmiş 4+1= 5 iletkenli kablolardır.
 
Nasıl yani?

Diyelimki monofaze bir hatta220 volt ile 3000 watt ufo tipi ısıtıcı çalıştırıyoruz. Bu ne demek 3000 / 220 = 13.63 amper.

Faz hattındaki akım ile Nötr hattındaki akım farklı mı? :eek::eek::eek:

Yani ? Yukarıdaki hesaba göre fazdan 13.63 amper ama nötr den mesela 9.43 amper gibi daha az bir akım mı akacak?
Yazan ben değilim, @ademcelik öyle bişi yazmış, anlamadığım için sordum, soğurma derken ne kastedildiki acaba?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,520
Kullanıcılar
449,903
Son üye
furoz6868

Yeni konular

Geri
Üst