nötr iletken kesiti

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.kafama takılan bir durum var.nötr iletkeninin ortak kullanıldığı linyelerde örn.üç tane priz linyesi gibi.nötr iletkeni 2.5 luk tek kablo ile yapılıyor.bu sorun çıkarmazmı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 ayrı linye aynı fazdan elektrik alıyorsa dönüş tek ise sorun çıkarır.

Saygılar...
 
Tek fazlı linyede mecburen bir adet faz ve nötr olur..2.5 değeri ise "en az" değeri ifade eder..
4 mm2 de olabilir.
birden fazla linyenin ortak kablosu olmaz zaten..
 
Arkadaşım ben kendi evime tek nötür hattı çektim ve kalınlığı 6 mm2 dir (Borudan geçireyim diye ellerimi parçaladım + 2 linye).
Nötür mötür anlamam kirşofun akımlar kanunu var dimi onu düşün birde talep faktörünü ona göre bir kesit tayin et.
Bu aynı nötürden tüm tesisatı besleyeceğiniz anlamınada gelmez.
"Faz nötür al götür" prensibi ile yapılmış tesisatlar can,mal ve enerji kaybına sebeb olmaktadır.
Para çalışarak kazanılır ama harcarken biriktirilir.

Kolay gelsin...
 
Tek fazlı linyede mecburen bir adet faz ve nötr olur..2.5 değeri ise "en az" değeri ifade eder..
4 mm2 de olabilir.
birden fazla linyenin ortak kablosu olmaz zaten..
En mantıklısı zaten bu elek ustam..en güzeli sigorta panosundan her linyenin nötr ve fazının ayrı olması ..saygılar..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,911
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst