merhaba makinamızda mp277 8'' toch panel var ve bu panelleri bulmak arık mümkün değil benim sorum bu paneldeki programı piyasada yaygın bulunan başka bir panele doğrudan aktarabilirmiyim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
IOTRouter markasının ZHC4922 ürünü, 4 adet DI, 4 adet DO, 4 adet AI ve 1 adet RS485

macix

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
927
Puanları
31
Elinizde proje var ise convert etmeniz mümkün, ancak yok ise backup işinizi görmez bunun için yeni çalışma yapmanız gerekir.
 
Konu Sah

ayhan55

Üye
Katılım
15 Ağu 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
37
Elinizde proje var ise convert etmeniz mümkün, ancak yok ise backup işinizi görmez bunun için yeni çalışma yapmanız ger
elimde proje var ama nasıl yapılacağını bilmiyorum videolu anlatım bir link varmıdır bulamadım
 

macix

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
927
Puanları
31
Öncelikle benzer ölçülere sahip başka bir simatic panel bulman gerekiyor. Bunun dışında proje WinCC Flexible veya Tia Portalda geliştirilmil olabilir eğer WinCC Flexible 2008 gibi bir ortamda geliştirilmiş ise bunu Tia portala yükseltmrniz önemli çünkü yeni üretilen cpmfort paneller birçok panel klasik wincc flexible'yi desteklemiyor.
 

apaçi

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
340
Puanları
6
Yaş
33
Ben bu modeli birkaç sene önce SIEMENS TP1200 comfort panele aktardım.

Elinizde projesi varsa gerisi kolay .yeni ekranı yine Siemens marka sececekseniz ;
Elinizdeki proje hangi yazılımda yazilmişsa( protool,wincc flexible) önce o projeyi tia portala dönüştürmelisiniz, bunu adına migrate deniyor.
Tia portal ana menüsünde mevcut bu seçenek .
Projeyi tia portalda açtıktan sonra change device seçeneğinden yeni ekran modelini seçip , projeyi başka model ekrana dönüştürebilirsiniz ,özeti böyle .

He piyasadaki başka markalara geçmek isterseniz bu iş yorucu ama yapılabilir ; sayfalardaki buton ,data göster kutucukları ,barlar, alarmlar vs herşeyi yeni ekranın yazlimina tek tek ekleyip data adreslerini
bağlayacaksınız.
Başka marka ekranı satın almadan önce mevcut PLC ile haberleştiğinden emin olun.
 