Motorun boşta akımı

ddm.kksl92

Üye
Katılım
3 Tem 2018
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba,
Motor etiketi ekteki gibi olan bir motorun boşta 35 A yükte 65 A akım çekmesi normal mi?

55291
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba,
Motor etiketi ekteki gibi olan bir motorun boşta 35 A yükte 65 A akım çekmesi normal mi?


Normal değerler tam yük değeri 116 amper zaten motor milinde fazla bir yük yok yaklaşık yarı yükte çalışıyor.Motor açısından herhangi bir problem oluşmaz.Motor üreticilerine sorulduğunda motorlar boşta nominal çalışma akımının %10-50 arasında olduğunu söylüyorlar.Tam yükte sizin motor 116 ampere kadar yüklenebilir.
 
Son düzenleme:
Akım ölçümünü nereden yapıyporsunuz, tmş/sıgorta çıkısındanmı, kontaktöe çıkısı/hat akımındanmı.
Kontaktör çıkısından ölçünse, 65 X 1.73 = 112 amper yapar bu da normaldir. Tabii, motor tam yükde calısıyorsa. Sıgorta çıkısından da ölçmenızı öneririm.
 
Akım ölçümünü nereden yapıyporsunuz, tmş/sıgorta çıkısındanmı, kontaktöe çıkısı/hat akımındanmı.
Kontaktör çıkısından ölçünse, 65 X 1.73 = 112 amper yapar bu da normaldir. Tabii, motor tam yükde calısıyorsa. Sıgorta çıkısından da ölçmenızı öneririm.
Kontaktor çıkışından 65 amper ölçüldü ise
IMG_20190703_211925_N.jpg

65 amper için fazların birleştirildiği (nötr) noktaya göre ölçülen akım, 112 amper için ise fazlar arası ölçülen akım diyebilir miyiz?
Birde sigorta çıkışından neden ölçüm yapılmasını önerdiniz
 
Yıldız üçgen yol vermede, ana kontaktör altı sürekli çalışma rejimi için üçgen devre içi olup ana hat akımının kök3'te biridir. Ana kontaktörün üstü ana hat akımını verir. Bu nedenle ölçümü nereden yaptığınız son derece önem arz etmektedir.
 
(I0= Isıfır) Motorun boşta akımı, tüm bağlantıların(kaplin dahil) sökülüp motora enerji verildiğinde çekilen akımdır. Bunu hesaplamak için de I0 = 2 * In * (1 - cosphin) dir. Örneğin cosphi = 0.85 olan bir motorun boşta akımı I0 = In * 0,3 tür. Bu şekilde belirleyebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst