Motorlu şalterler

UPS,ilave tedbirdir.Tedbirin sonu yoktur.Her
tedbirinde zayıf bir noktası vardır.Bilinçli,
kontrollu,bilgilendirilmeli çalışma dışında da
başka tedbir olmaz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba;

Şimdi Müşteriden yerinde tespitten geldim. Şebeke ve jeneratörden gelen beslemelerin üzerindeki kesicilerin ikisininde kontak besleme ucunu UPS ten almışlar. Bizim Cihazda çıkış kesince her ili kesiciyi de kuramamışlar.

Öneri olarak; Şebeke kesicinin anahtarlama beslemesini kesiciden hemen önce girişinden almalarını,
Jeneratör kesicinin anahtarlama beslemesini kesiciden hemen önce girişinden almalarını önerdim. Onların fabrika danışmanları da bu şekilde olmasının doğru olacağına onay verdiler.
Sonucu göreceğiz.
 
Rederesör Bar 24 kullanıp periyodik olarak kontrol edilecek özellikle aküsü.
kesici kumanda devresi için seçilmiş gerilim nedir. Nadiren 220v kullanılabiliyor direk ups çıkışından verilme durumu söz konusu olabilir.
 
Rederesör Bar 24 kullanıp periyodik olarak kontrol edilecek özellikle aküsü.
Kesici kumanda devresi için seçilmiş gerilim nedir. Nadiren 220v kullanılabiliyor direk ups çıkışından verilme durumu söz konusu olabilir.

Şöyle bir durumda oldu, Kesicileri Scada sistemi kontrol ediyormuş. Scada ups ten beslendiği için kapanmış. doğal olarak kesicileri kuramamışlar.
 
arkadaşlar bu öyle anam anam abartılacak mevzu değil. 2 tip motorlu şalter vardır. 1 normal tmşye takılan motor mekanizması 2orjinal fabrika üretimi motorlu şalterler.
bunlar normalde çıplak satılır ABB SİEMENS MERLİNGERİN LG FEDERAL GE GİBİ KULLANILABİLEN MARKALAR VARDIR.
Bunlarda ana ilke el ile yapılması gereken işlemleri bobin yardımı ile yapmaktır. hepsinin çalışma prensibi aynıdır..
motor yayınıu kurmaak için bir motor açmak için bir bobin kapamak için bir bobin kullanılır. ayruyeten kapamaya hazır kontak vardıropsiyonel olarak .

motor uçlarına koşulsuz olarak çalışma gerilimi ne ise o verilir (110 - 24 -48- 220 380) ne ise motor kurar zaten yay gergiye geldiğinde durur.. bu uç M1.M2, U1,U2 Gibi şalterden şaltere farklılık gösterir ... klavuzunda vardır.

açma bobini şalteri açtırmak için kullanılır . 2 türlü açtırma mekanizması mevcuttur
1 düşük gerilim bobini
2 açtırma bobini
düşük gerilim bobinin üzerinde sürekli enerji olmak zorundadır. bu enerji kesildiği an şalter düşer . açtırma bobini ise enerji verilir puls olaarak açtırır.
jeneratör sistemlerinde genelikkle düşük gerilim bobini kullanılır .. çünki enversör yapmak sıkıntılı olabilir. açtırma bobinini enerjilendirmek sıkıntı olabilir.

kapamaya ise enerji verdiğimiz zaman puls olarak şalter kapanır yani elle yapacağımız her şeyi rölelere yaptırırız

şimdi tek bir motorlu şalterin sadece bir anahtarla kumandasını anlatacağım .atıyorum siemensten 1000 a bir şalter alacağız siparişini şöyle vereceğiz

1-1adet motorlu şalter 1000 a
2- 1adet motor mekanizması
3-1adet düşük gerilim bobini
4-bir adet kapama kontağı
5-bir adet kapamaya hazır kontak
6-1adet yardımcı kontak bloğu...
aldık geldik bu malzemeleri yerlerine taktık şalteri kapadık.

şimdi önce nötrlerimizi köprülüyoz. nedir bunlar nötrden hat çıkıp düşük gerilim bobininin 1 ucu ordan motorun 1 ucu ordan kapama kontağının bi ucunu nötürlüyoruz.


motora 220 herzaman direk veriyoruz. verdik motor gırrrrrrrr dedi kurdu .

şimdi düşük gerilim bobininde enerji olması lazımki şalter kapatabilsin onada direk 220 veriyoruz oda çekti. şimdi kapama kontağınada enerji verirsek şalter kapatacak. ama bunu ne zaman vereceğiz şalter kapamatya hazır olduğu zaman yay kurulu olduğu zaman . bunu kim söyleyecek kapaya hazır kontak o zaman fazı alıp kapaya hazır kontaktan geçirip kapama bobinine verdiğimiz zaman şalter kapatacaktır. ama orda sürekli 220 olmasına gerek yok bu nedenle kendi kapalı kontağından geçiriseniz şalter kapandımı 220 kesilecektir..

anahtarı açtığımızda şalrden düşük gerilim bobinin enerjisi kesilir düşer . açılır
kapadığımızda motot kuruludur kamaya hazırsa kapama bobini puls vurur hepsi o ....

dahada fazla bilgi isteyenler özelden rahatsız edebilir
SENE 2020 ALLAH RAZI OLSUN REİS ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSIN.
 