motorlar da Sabit kondansatör seçimi

Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
41
slmlar formda yeniyim konu tekrarı değildir umarım. Benim sorunum 1 adet 3 faz dalgıç

pompanın (gücü bilinmiyor) olduğu bir sistemde kapasitif % 20 civarı olması, kendine ait

trafosu (Gücü bilinmiyor) olan faturada kurulu güç 24900 yazıyor , sistemde birbirine

bağlı motorla birlikte çalışan biri 20 kvar diğeri 2,5 kvar kondansatör bulunmakta.

deneme yanılma yöntemiyle 2, 5 olanı 1,5 yapmayı düşünüyorum yada bu verilerle tam

bir değer elde etmek mümkün mü ? şimdiden teşekkür ederim .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Portatif bir güç ölçer pens ampermetre ile motorun 1 fazını ölçün, kaç kvar kondansatöre ihtiyacınız olacağını göreceksiniz.

Portatif güç ölçer pens ile ölçtüğünüz kvar değerinin 3 katı büyüklüğünde kondansatör ihtiyacınız olacaktır.

veya etiket değerlerini almak suretiyle, aşağıda linkte verdiğin excel programı indirip etiket değerlerini girdiğiniz takdirde kaç kvarlık kondansatör ihtiyacı olacağını hesaplayabilirsiniz.

Kompanzasyonla ilgili faydal programlar
 
hocam bi sorum daha olacak yaptığım ölcümlerde faz başana 20 A çekildiğini gördüm ama cos değerini bilmiyorum motor için sabit

kondansatörü bulsam bile trafolu kullanıcıyım şimdi birde formda trafo için de sabit kondansatör bağlanması gerektiğini okudum

reaktifgüç kontrol rölesi kullanmadan çözebilsek iyi olucak sonuçta 1 motor 1 de onu besleyen trafo sıkıntı motorun 1 gün

çalışmaması 3 gün çalışması ya da tam tersi çalışma saat gün belli olmuyor depo kullanıcılarına bağlı değişken dalgıç pompa yaklaşık

70 metrede kabloları kondansatör görevi mi yapıyor ? sabit kondansatör bağlı 2,5 olanı devreden çıkarttım bugun ay sonuna doğru

umarım toparlar

örneğin 30.10.12 aktif=22883,84 ednk=3492,33 kasf=473,148 -----
08.11.12 aktif=22945,95 ednk=3492,34 kasf=477,59------
09.11.12 aktif=22969,03 ednk=3492,34 kasf=495,10------
 
Portatif bir güç ölçer pens ampermetre ile motorun 1 fazını ölçün, kaç kvar kondansatöre ihtiyacınız olacağını göreceksiniz.

Portatif güç ölçer pens ile ölçtüğünüz kvar değerinin 3 katı büyüklüğünde kondansatör ihtiyacınız olacaktır.

veya etiket değerlerini almak suretiyle, aşağıda linkte verdiğin excel programı indirip etiket değerlerini girdiğiniz takdirde kaç kvarlık kondansatör ihtiyacı olacağını hesaplayabilirsiniz.

Kompanzasyonla ilgili faydal programlar






hocam bi sorum daha olacak yaptığım ölcümlerde faz başana 20 A çekildiğini gördüm ama cos değerini bilmiyorum motor için sabit

kondansatörü bulsam bile trafolu kullanıcıyım şimdi birde formda trafo için de sabit kondansatör bağlanması gerektiğini okudum

reaktifgüç kontrol rölesi kullanmadan çözebilsek iyi olucak sonuçta 1 motor 1 de onu besleyen trafo sıkıntı motorun 1 gün

çalışmaması 3 gün çalışması ya da tam tersi çalışma saat gün belli olmuyor depo kullanıcılarına bağlı değişken dalgıç pompa yaklaşık

70 metrede kabloları kondansatör görevi mi yapıyor ? sabit kondansatör bağlı 2,5 olanı devreden çıkarttım bugun ay sonuna doğru

umarım toparlar

örneğin 30.10.12 aktif=22883,84 ednk=3492,33 kasf=473,148 -----
08.11.12 aktif=22945,95 ednk=3492,34 kasf=477,59------
09.11.12 aktif=22969,03 ednk=3492,34 kasf=495,10------
 
Kardeş şu durumda kapasitiften % 25 le cezadasın.
20 kvar kondansatörü 17.5 düşür 2 gün sonra değerleri tekrar al.
DÜŞÜRDÜKTEN SONRA sayaçtaki rc değerinde yükselme varsa 1-2 kvar daha düşür.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Geri
Üst