mrb arkadaşlar. motorlara kaç kw sdan sonra yıldız üçgen veya direk yol verilir bunu neye göre hesaplıypruz herhangi bir tablo varmıdır...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kendi trafosu olan bir tesis için 5,5 kW'tan daha büyük bir motora illaki yıldız-üçgen yol vereceksin diye bir durum yoktur. Tablodanda görüleceği üzere 120 kW'a kadar bir motora direk yol verilebilir. Tabiki yol alma sırasında oluşacak gerilim düşümü diğer yükleri etkilemiyorsa.

Yukarıdaki tabloda hangi güce kadar hangi yöntemin kullanılması gerektiği ile ilgili vardır.