motora göre sabit kondansatör değeri

uluslum_74

Üye
Katılım
30 Kas 2007
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
slm ark. tek bir özel trafodan 3 adet su motorumuz çalışıyor.
1 motor:7,5 kw-----7,5 kvar kondansatör
2. motor: 18,5 kw-----10kvar "
3.motor: 15 kw-----7,5 kvar "
bu 3 ayrı motora da sabit kondansatör bağlı.
faturaya bu ay 93 .00 tl indüktif ceza gelmiş ne yapmalıyım
özel trafonun sabit kondansatöre ihtiyacı olabilirmi diye düşünüyorum?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Emo kitapçığına göre

7,5kw motor için 3kvar
18,5kw motor için 6kvar
15kw motor için 5kvar gerekli yazmakta fakat bu değerler 1500 devir motor için geçerli. motor 1000 devirli ise sırasıyla 3,25 - 6,5 ve 5,5 kvar olmalı deniyor. Buna göre sizin neden endüktiften ceza aldığınızı anlayamıyorum. Zira sizin değerler zaten olması gerekenden daha yüksek
 
haklısınız ama durum bundan ibaret
trafodan olabilir mi
 
Ölçümünüz,AG den ise (öyle görünüyor ) ,trafo için kondansatöre ihtiyaç yoktur.Bağlı olan kondansatörler arızalı olabilir.
 
kondansatör kutuplarının akım değerleri aynımı? ölçtünüz mü?
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,248
Kullanıcılar
449,840
Son üye
111340

Yeni konular

Geri
Üst