Motor saglamlik testi

gurhan_20

Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
39
Cumleten s.a arkadaslar biz is yerinde 2 arkadas aramizda iddaya tutustuk sizlerin gorusleriyle bu olayi sonuclandiracagiz insallah.. Senkron, asenkron servo vb. Motor testleri omaj ölcumleri saglamlik testinin motor ustunden deilde panodan motor besleme hattinin boşa cikarilarak motor besleme hattinin uzerinden omajinin motor direncinin ölculmesi ne kadar dogrudur sizce, yani motora giden kablo diyelimki metraj fark etmeksizin 6metre 15 metre veya 40 metre olsun ,motor klemensine bagliyken panodan kontaktorunden vb elemandan bosa cikarilarak olculen sonuc kesin sonuc verirmi saglikli olurmu, motor sargilariyla birlikte kablonun direncide olculmus olurmu sizce. Simdide cevaplar icin tesekkurler herkese kazasiz belasiz hayirli isler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cumleten s.a arkadaslar biz is yerinde 2 arkadas aramizda iddaya tutustuk sizlerin gorusleriyle bu olayi sonuclandiracagiz insallah.. Senkron, asenkron servo vb. Motor testleri omaj ölcumleri saglamlik testinin motor ustunden deilde panodan motor besleme hattinin boşa cikarilarak motor besleme hattinin uzerinden omajinin motor direncinin ölculmesi ne kadar dogrudur sizce, yani motora giden kablo diyelimki metraj fark etmeksizin 6metre 15 metre veya 40 metre olsun ,motor klemensine bagliyken panodan kontaktorunden vb elemandan bosa cikarilarak olculen sonuc kesin sonuc verirmi saglikli olurmu, motor sargilariyla birlikte kablonun direncide olculmus olurmu sizce. Simdide cevaplar icin tesekkurler herkese kazasiz belasiz hayirli isler.

Mesafe fark etmeksizin dersen olay farklılaşır çünkü 7 kw tan büyük motorların direnci 1 ohm un altındadır.Dolayısıyla iletken direncinin motor direncine eklenmesi çok hatalı sonuçlar bulmanıza neden olacaktır.
 
Omaj ölçerek sağlamlığına kanaat getirdigim ne kadar motor varsa hepsi yanık çıktı:)omaj momaj hikaye
 
Omaj 50₺ lik ölçü aleti ile değil 6000 ₺ lik öl-
çü aleti ile ölçülür ! Helede,motorunuz 55 kw
üstü ise ! Omaja ilaveten,kaliteli bir megerle
izolasyon testi yapılmalıdır.3000 motordaki
gözlemim ! böyle.
Bendeki de fluke 1000 liralik.kurtarmaz mi?
İlla 6000 mi olacak:s
 
motor sargı dirençleri kullanılan aletin ederiyle ölçülmez. motor gücü arttıkça sargı direnci düştüğü için klasik avometrelerle ölçme pek mümkün olmuyor. ki ölçüm alınsa bile sargıya yeterice akım basılmadığı için ölçüm yanıltıcı olabiliyor. bu yüzden küçük dirençleri ölçmek için ''miliohmetre'', ''mikroohmmetre'' kullanılır.

bi de izolasyon test cihazının kullanılması da motorun sargı sağlamlığını ayırt etmede oldukça önemli.
 
Bendeki de fluke 1000 liralik.kurtarmaz mi?
İlla 6000 mi olacak:s


1000 ₺ lık Fluke kullandığınızda omaj hikaye ise,demekki,6000 ₺ lik ! Fluka ihtiyaç varmış :rolleyes:Hatta,zolasyon testinde kullanılacak megerinde ,KOLLU TİP olması gerekir ! diyorum.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst